Die neue Holzvergaserregelung

Es gibt 2.144 Antworten in diesem Thema, welches 834.126 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von bjoern.

  • Noch was wichtiges,
    wer Probleme hat mit der Rücklaufanhebung möchte sich doch bitte einen PT1000 Anlegefühler kaufen, gibt es für rund 10.- € bei Ebay zu kaufen. Die runden Fühler taugen nicht dafür weil sie viel zu träge sind auch wenn diese wirklich gut aufs Rohr geklebt und isoliert werden.


    Gruß Helmut

  • Hallo Helmut und Harald ,


    könnte bitte jemand etwas genauer schreiben welche Parameter sich geändert haben .
    Ich habe heute vormittag erst die 2.79a aufgespielt .
    Wie muß ich mir das eigentlich vorstellen . Nachdem ich die 2.79a aufgespielt habe waren meine geänderten Parameter der letzten Version 2.78 noch vorhanden .
    Wenn ich jetzt die Parameter einer neuen Version aktivieren möchte muß ich die FlammTronik dann erst auf „Werkseinstellung“ bringen oder werden bestimmte Parameter automatisch geändert ?

  • Hallo,


    es sind einige nicht öffentlich sichtbare Parameter im Programm, die im Notfall geändert werden können.
    Diese sind aktualisiert.
    Die wollen wir (noch) nicht veröffentlichen, da sie das Gefüge der Regelung kräftig durcheinanderwirbeln können.


    Gruß


    Harald

  • Lambdasonde schrieb:


    Hallo,


    habe das heute getestet und hat wunderbar funktionier!


    hab es also auch geschafft einen Log zu erstellen allerdings hab ich in meiner Dummheit die ersten 4-5 Stunden gelöscht :blush:


    Der Start war wie auch Gestern recht holprig, der Kesselt brennt leider erst richtig gut wenn mehr Glut als Holz im Kessel lieget


    Software war die 2_79B


    Ich hoffe Ihr könnt etwas mit meinem MiniLog anfangen und Danke euch jetzt schon mal... [file name=log_Vigas_25.txt size=45935]http://www.holzvergaser-forum.…cy/files/log_Vigas_25.txt[/file]

  • Lambdasonde schrieb:

    Zitat

    Verbindet einmal die Minus der FlammTronik mit einem Metallteil des Laptops/pc.
    Z.B. das Sechskant/Arettierhülse von der RS232-Buchse oder Monitorbuchse nehmen.


    Gruß


    Harald


    Jawoll, Volltreffer. Ich hatte IMMER in der ersten Dreiviertelstunde des Abbrands (danach komischerweise nie) 2-3 Fehler in der Datenübertragung FT zu PC. Das Terminal Programm spuckte dann nur noch " <<0>> " aus bis zu einem disconnect und re-connect.
    Habe vorhin ein Kabel zu 12 V minus außen an den sechseckigen USB Stecker des Kabels zwischen Flammtronik gelötet und USB Server führt. Zwar jetzt erst ein Abbrand, aber läuft perfekt. Falls es nicht so bleibt, wird nachberichtet.


    Nachtrag:
    Nach über 5:20 Stunden fehlerfreier Aufzeichnung: Beim schalten des Türkontaktrelais eben hat das TERMINAL Programm wieder Datenmüll ausgespuckt. :pinch:



    Noch ein edit:
    Log hinzugefügt Sieht echt nach Fortschritt aus
    2.79b
    5,5 O2
    138 AGT
    Für den Kessel wars ein Warmstart mit ca 60 Grad
    und es war noch reichlich Holzkohle drin


    [file name=28_11_10_279b.txt size=224757]http://www.holzvergaser-forum.…y/files/28_11_10_279b.txt[/file] [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.…y/images/28_11_10279b.jpg]

  • Hi,


    anbei mein aktueller Log, leider bestehen nach wie vor Probleme beim Anheizen, der Kessel Qualmt und kommt einfach nicht in die Gänge, der Log ist nicht vollständig da der Kessel momentan noch Läuft, aber wie gesagt, mein Problem ist der Start, ich hoffe mir kann jemand helfen


    gruß


    Tobias [file name=log_291110.txt size=83777]http://www.holzvergaser-forum.…gacy/files/log_291110.txt[/file]

  • Hallo,


    ich wette auf einen Hohlbrand.
    Du erreichst in Windeseile die AGT 160Grad:
    T000.9 K69.1 A096 B01500 P098 O04.7 S085 R000 V03.7 Rt500.0 Ra099 P1 Z001
    T001.0 K69.3 A121 B01500 P098 O05.9 S084 R000 V03.7 Rt500.0 Ra099 P1 Z001
    T001.1 K69.5 A144 B01500 P098 O06.8 S082 R000 V07.2 Rt500.0 Ra099 P1 Z001
    T001.2 K69.6 A161 B01500 P098 O07.5 S080 R000 V08.0 Rt500.0 Ra099 P1 Z001
    T001.3 K69.6 A170 B01500 P098 O07.8 S078 R000 V08.0 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T001.4 K69.8 A174 B01500 P066 O08.1 S076 R000 V09.8 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T001.5 K69.9 A175 B01500 P064 O08.2 S073 R000 V09.8 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T001.6 K70.1 A173 B01500 P068 O08.3 S071 R000 V09.8 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T001.7 K70.3 A171 B01500 P083 O08.4 S068 R000 V09.7 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T001.8 K70.4 A167 B01500 P099 O08.4 S066 R000 V09.7 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T001.9 K70.6 A164 B01500 P099 O08.4 S063 R000 V09.3 Rt500.0 Ra099 P1 Z002


    und dann bricht plötzlich die vergasung zusammen trotz 100% Primär:


    T007.5 K77.5 A126 B01500 P100 O06.9 S058 R000 V06.2 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T007.6 K77.5 A126 B01500 P100 O07.0 S058 R000 V06.2 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T007.7 K77.5 A126 B01500 P100 O07.0 S058 R000 V06.2 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T007.8 K77.5 A126 B01500 P100 O07.1 S058 R000 V06.3 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T007.9 K77.7 A126 B01500 P100 O07.2 S057 R000 V06.2 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T008.0 K77.7 A126 B01500 P100 O07.2 S056 R000 V06.2 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T008.1 K77.7 A126 B01500 P100 O07.3 S056 R000 V06.3 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T008.2 K77.8 A125 B01500 P100 O07.3 S056 R000 V06.3 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T008.3 K78.0 A125 B01500 P100 O07.4 S055 R000 V06.2 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T008.4 K78.0 A124 B01500 P100 O07.4 S055 R000 V06.2 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T008.5 K78.1 A124 B01500 P100 O07.4 S054 R000 V06.2 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T008.6 K78.1 A124 B01500 P100 O07.4 S053 R000 V06.2 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T008.7 K78.1 A124 B01500 P100 O07.4 S053 R000 V06.2 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T008.8 K78.1 A124 B01500 P100 O07.3 S052 R000 V06.2 Rt500.0 Ra099 P1 Z002
    T008.9 K78.3 A123 B01500 P100 O07.3 S052 R000 V06.2 Rt500.0 Ra099 P1 Z002


    Das müssen die Holzvergaserprofis eigentlich erklären können.


    Gruß


    Harald

  • Hallo Tobias,


    als mein Kessel nicht auf Tour kam lag es am zu stark gedrosseltem Lüfterblech vom Primärgebläse oder an zu wenig Kleinholz um ordentlich Glut zubekommen.


    Welche AGT und O² soll gehalten werden? Hast Du den min. Sekundär während des Abrands verstellt? Sieht so komisch aus...


    Gruß Jörn

    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
    Große Brennkammer/Feuerleichtsteine(noch die erste)
    10 Loch Düsenstein ala HW55(noch die erste)

  • Hallo Jörn,


    was meinst für ein Lüfterblech? die Rückschlagklappe ist original Vigas.


    zu wenig Kleinholz kann ich mir fast nicht vorstellen, bin beim anfeuern wie folgt vorgegangen:


    Anfeuerholz (1 x 1 cm) auf die Düse gelegt, darauf dann einen Kohlenanzünder und diesen dann mit Restkohle bedeckt,
    darauf noch mal etwas Anfeuerholz da es einwenig wenig Restkohle war, darauf dann fein gespaltenes Buchenholz und den Rest vollgefüllt
    mit "normalen" Buchenholz und von unten mit einer brennenden Zeitung angezündet.


    So hab ich es die letzten 2 Jahre immer gemacht und hat eigentlich immer gut funktioniert, diese Startprobleme hatte ich früher nie



    gruß


    Tobias

  • Hallo Tobias,


    hast Du außer der FT nichts verändert? Sind die Dimmer richtig eingestellt? Mit dem Lüfterblech meine ich das Abdeckblech vom Primärgebläse. Welchen Kessel hast Du?


    Gruß Jörn

    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
    Große Brennkammer/Feuerleichtsteine(noch die erste)
    10 Loch Düsenstein ala HW55(noch die erste)

  • Hallo,


    mal eine ganz doofe Frage: hast Du Sekundär und Primär vertauscht? Bei Deinem LOG geht beim hochfahren des Sekundärlüfters die AGT weit hoch...also könnte das ja gut sein.


    Gruß Jörn

    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
    Große Brennkammer/Feuerleichtsteine(noch die erste)
    10 Loch Düsenstein ala HW55(noch die erste)

  • TobiasS schrieb:


    Hast du ein Absauggebläse ?


    der rapide AGt Temp Anstieg ist vom Anfeuern. irgendwann schlagen die Flammen dann nach oben am Holz vorbei durch die offene AHK. Würde sagen, du hast den nicht genug anbrennen lassen, das waren nur knapp 2 min anbrennen.
    Da kommt der HV nur schwer in Gang.


    Wenn ich keine oder nur noch minimal Restkohle übrig habe, erst mal Kleinholz + Grillanzünder,wenn das gut brennt, dann vollstapeln ,. Die Holzklötze schiebe ich in diesem Fall bis an die hintere Kesselwand, damit die Flammen nicht so schnell ins Rauchrohr gelangen. Dann lasse ich mit laufenem Absauggebläse und obere Tür zu weiter anbrennen, bis ca 200 Grad AGT erreicht sind, dauert locker 6-8 min .
    Dann brennt mein Orlan sicher an. Bleibe ich mit der AGT deutlich drunter, geht mir der Hv gelegentlich wieder aus.


    Kern des Problems ist eigentlich eine nicht vorhandene oder nicht ausreichende Verschließung der Luftzufuhr des Füllraums oben nach Abbrandende. Dann geht nämlich die Glut oben aus und es bleibt genug Holzkohle für den nächsten schmerzfreien Kesselstart übrig.


    Bin da selbst noch an der Automatisierung dran und verschließe das bis jetzt nach Abbrandende von Hand sofern ich daheim bin.

  • Hallo Tobias,
    deine Anheizklappe liegt auch wirklich gut an? Kontrolliere die DC Dimmer mit dem Test Ausg. 0-10V, bei 0 Volt muß die LED gerade eben ausgehen und bei 10 V muß diese gerade eben auf Dauerlicht gehen.


    Wir bekommen das schon hin, an der FlammTronik liegt es nicht.


    Gruß Helmut

  • Moin Tobias,


    dann schau doch mal öb alles Dicht ist und nur da Luft rauskommt wo sie es soll, über den Test Ausgang kannst Du ja jeden Lüfter für sich laufen lassen um es zu kontrolieren. Welches Gebläse ist bei Dir das Sekundärgebläse? Das Linke? Ich frag nur weil das Kabel der FT für Sekundär auf der rechten Seite Deines Kessels verschwindet. Und bei den meisten Umbauten die ich bisher hier gesehen habe der orginal Platz des Gebläses das Sekundärgebläse ist, was bei Dir ja das Linke ist.


    Gruß Jörn

    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
    Große Brennkammer/Feuerleichtsteine(noch die erste)
    10 Loch Düsenstein ala HW55(noch die erste)

  • Hallo Tobias,
    dann kann es nur noch eins sein das Primärgebläse hat nicht genug Druck. Ich gehe jetzt davon aus daß Du auch ein ordentliches Grundfeuer beim Anheizen gemacht hast. Das ist kein kurzes heftiges Brennen von kleinen Holz sondern glühende Holzkohle oder schon glühende dicke Scheite. Letzteres entsteht aber automatisch beim Anheizen durch die Glühende Holzkohle.


    Entweder ein kräftigeres Gebläse oder direkt in das Primärrohr einblasen.


    Gruß Helmut

Jetzt mitmachen!