Hallo Albrecht,
ZitatFunktionell können die Steuerungen folgendes:
Von der Grundfunktion her wird die Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit von der Abgas- und der Kesseltemperatur geregelt. Das heißt, werden die gemessenen Temperaturen größer, wird die Lüfterleistung kleiner. Der eigentliche Effekt hierbei ist der, dass sich der Kessel in ein Gleichgewicht aus Lüfterleistung und Abgastemperatur steuert, welches mit zunehmender Kesseltemperatur langsam aber gleichmäßig den Puffer lädt. Diese Gleichmäßigkeit bewirkt, dass im Kessel keine schlagartigen Druckwechsel erfolgen, was bei geschalteten Lüftern der Fall ist. Plötzliche Druckwechsel sind Gift für jedes Holzfeuer.
Das ist ein Auszug aus Vollmars Beschreibung seiner Steuerung hier im Forum.
ZitatDas war aber noch mit gedrosseltem und nach Abgastemperatur geregelten Gebläse, oder ?
Nein ohne das Blech, hab die Gebläseleistung auf 70% oder auf 100% gestellt und getestet auch verschiedene andere Einflüsse (du kennst ja Vollmars Regelung nicht?)siehe oben. Da das ganze sehr Provisorisch war ist das nicht unbedingt aussagekräftig, aber die Asche ist fast weis im Brennraum.
So hell war sie höchstens 1 mal vorher.
Ich wollte nur wissen obs geht und wie? bevor ich die Luft trenne.
Gruß Erwin