Hallo,
ich finde hier unter Regelung keinen allgemeinen Thread zur UVR1611.
Sooo problemlos kann der Umgang damit doch nicht sein?
Wie schon früher beschrieben habe ich an meinem HV25E/LC einen
"virtuellen" Wärmemengenzähler in die UVR programmiert.
Aus der Differenztemperatur VL-RL (am Kesselkreis) und einer festgelegten
Durchflussrate von aktuell 2850 l/h wird die Leistung und Wärmemenge errechnet.
Der WMZ ist nur aktiv, wenn die Kesselkreispumpe läuft.
Darstellung und Ergebnis in Winsol sind zu meiner Zufriedenheit.
Mein Problem ist, ich will vorerst für jeden Abbrand die Wärmemenge bestimmen,
mag aber nicht jedesmal die manuelle Zählerstandrücksetzung ausführen.
Meine Versuche, das mit einem Timer/Trigger zeitgesteuert z.B um Mitternacht oder
nach der Heizzeit ausführen zu lassen, sind bisher gescheitert.
Gibt es dafür eine Lösungsmöglichkeit.