Liebe Gemeinde B)
Nachdem ich meinen Vigas 25 mit AK2005 seit 2 Jahren zufrieden in Betrieb habe, dachte ich mir am Sonntag beim lesen im Forum, bastel dir doch auch eine
Abgastemperaturfühlerverlängerung.
Gesagt, getan.
Edelstahlschraube M10x60 aus dem Regal gesucht, Loch D= 6,2 längs reingebohrt (T=58).
Quer in den Sechskant ein Gewinde M4 reingeschnitten( für die Klemmschraube)- fertig.
Eine halbe Stunde Arbeit.
Doch jetzt kommts:
Alles montiert (in das originale Loch) und den Kessel angeheizt.
Ich wollts kaum glauben, aber die AK2005 kann sogar richtig regeln!!! Ich wollts erst gar nicht glauben, dass sich der Kessel so anders verhält als vor dem Umbau.
Nach etwa 5 minuten hat er den Anheizbetrieb verlassen (Eco) und nach 10 min die Solltemp.175° erreicht.
Um Flammenabrisse zu vermeiden hab ich die min. Lüfterdrehz. auf 51% gestellt. Mit diesen 51% erreicht er etwa 210°C. Damit läuft er etwa 3,5 Stunden ( Kiefer) superleise und schichtet den Puffer voll wie nie zuvor.
Schönes kleines, gleichmäßiges Flammenbild.
Die Ausbrandphase dauert dann etwa 0,5 Std.
Ich bin echt begeistert!
Das Geheimnis liegt meiner Meinung nach im schnellen Erreichen der Solltemp. Wenn er dann runterregelt, hat er noch nicht soviel Holzgas wie früher.
Vorher war es in etwa so:
Der Kessel ging beim Start auf 100%, blieb dann dort bis nach ca. 45 min der Sollwert 180° erreicht war. dann kurz runter auf 50%. Für ca 20 min. gabs dann sowas ähnliches wie Regelbetrieb. Dann unterhalb 180° wieder hoch auf 100% um die letzte halbe Stunde die Ausbrandphase einzuleiten.
Nach ca 2 Std. war der Spuk vorbei.
Also Leute, Vigas mit AK2005 nur noch mit verlängertem Fühler:silly:
Gruß