Einbau Spirovent

Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 11.532 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von dusi.

  • Hallo zusammen,


    möchte mir in meiner 1" Verrohrung ein Spirovent einbauen.


    Nun Frage:
    wo genau positioniert man diesen?
    direkt am Vorlauf nach dem Kessel und noch vor dem Laddomat?
    oder am Vorlauf vor dem Puffer?


    Oder ist das egal, auf gut Deutsch irgendwo zwischen Vorlauf Kessel und Pfuffer?


    Könnt ihr einen bestimmten empfehlen?


    Danke vorab


    Gruß- Daniel

    HVS 14,9 Umgebaut mit Lufttrennung
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Einbaurahmen für Düsenaufnahme
    Spiralturbolatoren manuell reinigend
    Flammtronik
    1800 + 200 Liter Puffer
    Solaranlage

  • Hallo,


    Einbau an der heißesten Stelle im System.
    Je wärmer um so mehr entgast das Wasser.
    Das ist in der Regel direkt nach dem Vorlauf.


    mfg
    HJH

  • Ich bin grade dabei so ein Teil selber zu bauen werde es dann hier mal vorstellen,
    ist dann mit v2a lochblech und in der Mitte ist dann v2a wolle - das Gehäuse
    werde schön groß machen umso besser kann die Luft aufsteigen.


    mfg Sven

  • Ich bin grade dabei so ein Teil selber zu bauen werde es dann hier mal vorstellen,
    ist dann mit v2a lochblech und in der Mitte ist dann v2a wolle - das Gehäuse
    werde schön groß machen umso besser kann die Luft aufsteigen.


    mfg Sven


    Hallo Sven,
    hast Du Dir mal einen Spirovent etwas näher angeschaut?
    Die Maschenweite liegt soweit ich mir noch erinnern kann, bei ca 8mm.
    Es geht hier nicht um Filtern sondern "um Prallen". Die Mikroluftpartikeln
    steigen dann brav nach oben, wo noch der Ventil sizt.
    Das "Sieb" sieht aus wie ein Zylinder aus Armierungsgewebe (wie Glasfasergewebe)
    ist allerdings vermute ich aus Kupfer und verzinnt.
    Nicht dass die VA-Wolle einen zu hohen Druckverlust erzeugt, an einer Stelle
    wo das Wasser sich "schnell bewegen" muss.
    Das selbe Prinzip wird auch für Schlammabscheider verwendet
    der Dreck fällt allerdings nach unten wo es (bei Bedarf) gespüllt wird.
    Gruss
    Ciprian

  • Hallo


    Meist du es könnte ein mehrfach übereiander liegendes V2A sieb reichen
    um die luft auf zu halten???
    Hat vieleicht einer ein foto davon ???



    mfg sven:huh:


  • kein Sieb, sondern eher Netz ... schau Dir mal das hier:


    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.


    P.S. kauf Dir lieber eins ... bis du sowas bastellst ist das Geld schon längst raus ... ist nur meine Meinung

  • Hallo V4A-Sven,


    dürfte für dich kein Problem sein. :)


    - Durchmesser groß genug, schätze mind. 3x Rohrdurchmesser --> beruhigt schon mal den Durchfluss
    - Drahtgitter wickeln, Maschenweite (gewickelt) dann so ca. 1 mm schätze ich (keine Stahlwolle, die setzt sich zu). Muss mindestens so maschenweit sein wie die "Topfputzer" aus Stahl. Eventuell Drehbankspäne?


    Die kleinen Bläschen bleiben hängen, verbinden sich gegenseitig zu größeren Bläschen und steigen dann nach oben.


    Und geschickt platzieren so dass du ihn täglich händisch öffnen kannst.


    MfG Helhof

    Klimawandel: gibts seit 2.500.000.000 Jahren.
    Industrielle Revolution: gibts seit 250 Jahren.


    "Gut Holz" wünscht HelHof
    Vigas/Solarbayer 40 E

  • Hallo HJH,


    aufgrund dem Video von nebv, frag ich mich ob es dann nicht besser ist den spirovent nach dem Laddomat (also der Pumpe) kurz vor dem Puffer hinzubauen?
    Die Luftblasen entstehen ja, dann in erster Linie von der Pumpe....


    Oder ist meine Betrachtungsweise falsch?


    Gruß- Daniel

    HVS 14,9 Umgebaut mit Lufttrennung
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Einbaurahmen für Düsenaufnahme
    Spiralturbolatoren manuell reinigend
    Flammtronik
    1800 + 200 Liter Puffer
    Solaranlage

  • Hallo Daniel,


    Micro-Blasen entstehen im Heizkessel selbst. Das läuft so wie im wassergefüllten Kochtopf auf der heißen Herdplatte --> plötzlich ist die ganze Topfwand voller Bläschen. Und zwar schon bevor das Wasser kocht.

    Klimawandel: gibts seit 2.500.000.000 Jahren.
    Industrielle Revolution: gibts seit 250 Jahren.


    "Gut Holz" wünscht HelHof
    Vigas/Solarbayer 40 E

  • Danke an die Mitarbeiter
    hir im Forum...!!!
    ich werde mir einen bauen Masse 200mm Hoch 100mm Breit und 110mm Tief
    6mm Stark V2A Sieb in die mitte (Mehrfach) und 1-1/2 zoll Verschraubungen.
    Nur eine frage stellt sich mir noch vorlauf unten rücklauf oben oder umgedräht???
    Foto vom sieb im Anhang.


    Mfg sveni


  • Hi,
    das Original hat beide Verschraubungen unten, wie im Film dargestellt


  • hallo,
    soweit ich gesehen habe, die Maschenweite ist viel grösser, aus meiner Erinnerung (weil schon eingebaut) waren es
    ca 8mm. Ich vermute mal, dass wenn die Maschenweite zu klein ist, die Mikrobläschen werden vom Durchfluß immer mitgenommen.
    Durch das 8mm Gitter, haben die Bläschen die Chance nach oben zu klettern und das Heizungswasser durch das
    8mm Gitter RUHIGer zu fliessen. Ich denke Spirotech hat schon einiges ausprobiert bis das Produkt rauskam
    und ist überall anerkannt.
    Flamco (oder Flamcovent) nuzt tatsächlich V2A Drehbankspänne, oder Sie sehen zumindest so aus
    habe ich für Solar eins erworben, ist aber noch nicht montiert.


    Gruss
    Ciprian



  • Hallo Ciprian


    ja dan habe ich mich verschätzt mit 1mm Maschenweite. Es kommt wohl auch auf die gesamte Größe der durchströmten Oberfläche an, und da das durch den Durchmesser des Gerätes beschränkt ist muss eben größere Maschenweite sein.


    Hallo Sven,


    Nicht vor- und Rücklauf, DURCHLAUF unten und Entlüftung dann oben. :)


    MfG Helhof

    Klimawandel: gibts seit 2.500.000.000 Jahren.
    Industrielle Revolution: gibts seit 250 Jahren.


    "Gut Holz" wünscht HelHof
    Vigas/Solarbayer 40 E

  • Hallo Helhof ,was meinst du ich habe noch eins,mit 2mm maschenweite
    Für das gehäuse habe ich jetzt alles zusammen werde es jetzt auf 140mm breit 100 Tief und 300Hoch
    bin aber noch am überlegen wie oft ich das lochblech innen mache 2x oder 3x ....???
    oder hat noch einer eine idee...???


    Mfg sven

  • Hallo Helhof ,was meinst du ich habe noch eins,mit 2mm maschenweite
    Für das gehäuse habe ich jetzt alles zusammen werde es jetzt auf 140mm breit 100 Tief und 300Hoch
    bin aber noch am überlegen wie oft ich das lochblech innen mache 2x oder 3x ....???
    oder hat noch einer eine idee...???


    Mfg sven


    Hallo Sven,


    du kannst natürlich machen was du willst, aber ich sehe keinen Unterschied
    zwischen 1mm und 2 mm ... auf dem Sauerstoffgehalt im Heizungswasser
    wird eh zu wenig Wert gelegt (obwohl wichtiger ist als vieles andere, merken aber viele
    eh zu spät), und wenn man über Luft im System redet denken alle
    an dicke Luftblasen, die eigentlich mit Schnellentlüfter erledigt werden.
    Ein Spirovent eliminiert Mirloluftblasen ab 5µM .... was ist dein Ziel
    eigentlich ? Hast Du die Möglichkeit den Restsauerstoffgehalt im Wasser
    genau zu messen, um die Effizienz deines Gerätes zu testen?


    Noch "schöner" wird wenn Dein Heizungswasser eine gewisse Härte aufweisst
    und nach ein paar Monate alle mm-Löcher verkalkt sind....schön mal daran gedacht?
    Ich halte es nicht für unmöglich


    Gruss

  • Hallo zusammen,


    was genau sagt die Zeichnung in Bezug auf den Druck aus???:ohmy:


    EInbau bei 0Bar, 5 min. nach Einbau nur mit max 1,5Bar dann erhöhen oder??? Auf der Schachtel steht, 110C und 10Bar.
    Möchte den Spirovent morgen einbauen...
    Wer weiß mehr?


    Und noch ne Frage, Einbaurichtung scheint egal zu sein oder?


    Gruß- Daniel

  • Hallo Daniel, knapp daneben :)


    1. Bild heißt: das Ding kann von null bis zu den am Typenschild angeführten Bar/Grad C BETRIEBEN werden.


    Und links unten: der maximale PRÜFDRUCK darf 1,5 mal den am Typenschild angeführten Druck nicht übersteigen.


    Durchflussrichtung müsste egal sein.


    MfG Helhof

    Klimawandel: gibts seit 2.500.000.000 Jahren.
    Industrielle Revolution: gibts seit 250 Jahren.


    "Gut Holz" wünscht HelHof
    Vigas/Solarbayer 40 E

  • Hallo,


    hierzu noch eine kleine Ergänzung. Spirovent habe ich eingebaut. Das Teil ist echt genial und eigentlich ein Muss für jeden Kessel. Seit ich den drin habe, höre ich keine Luftgeräusche im Pumpenkreislauf mehr...


    Gruß- Daniel

    HVS 14,9 Umgebaut mit Lufttrennung
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Einbaurahmen für Düsenaufnahme
    Spiralturbolatoren manuell reinigend
    Flammtronik
    1800 + 200 Liter Puffer
    Solaranlage

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!