Alles anzeigenflamme schlägt zurück:
wie jeder wissen sollte oder weis, ist das so:
die primärlufteinstellung regelt die gaserzeugung, also kann man damit den kessel in seiner leistung regeln wobei die maximalleistung durch den düsenstein begernzt ist.
wenn ich zu wenig primärluft gebe verkohle ich das holz, es wir nicht vergast.
bei zuviel luft kann das holz in der füllkammer verbrennen, da zuviel suerstoff vorhanden ist.
die secundärlufteinstellung regelt die nachverbrennung in der brennkammer sie führt den zur "vollständigen" verbrennung der "produktgase" holzgase den nötigen restsauerstoff zu.
da dieser kessel nur ein saugzuggebläse hat führt dies zwangsläufig zu problemen.
wenn ich die luftmege der secundärluft ändere andere ich auch die luftzufuhr in der primärluft.
der zusammenhang ist:die strömungswiederstände in den drosseleinrichtungen secundärluft und primärluft ist nicht linear sondern geht über den querschnitt der einlassööfnung quadratisch in die rechnung ein. daraus ändern sich die durchstömungsverhältnisse nicht linear.
wenn ich nun bei diesem kessel eine lambdageregelte steuerung verbaue, die mir die luftzufuhr der secundärluft einregel, und die z.B. primärluft nicht geregelt wird. kann es dazu führen das der kessel nach einigen stunden eine so enorme holzgasentwicklung hat "problem hatte ich" das der kessel dann ein ein so großes glutbett bildet und die vergasung extrem beschleunigt wird.
so das die lambdareglung komplett aufmacht und der kessel gegen überlast dies trotz lüfterreglung. dies macht sich mit einem wabern der flamme bemerkbar. die luft in der primärklappe fängt an zupulsieren. und das holz will durchzünden, kann es aufgrund des luftmagels nicht.der lüfter zeiht die flamme wieder in den brennraum.
die flamme fängt nun dann in der düse an, vor und zurück zu laufen.
""ich habe bei mir noch keinen saugzugbegernzer im schornstein verbaut.""
durch die anordung der steine im brennraum ist klar zu erkennen das die brenngase nicht nach vorn durch die konisch angeordneten steine gezogen wurde sondern außen herrum. und sich dort eine lokale überhitzung der bauteile ereignet hat.
naja, wir werden sehen.
noch so ein kleiner tipp von mir am rande, wer seine brennkammertemperatur bestimmen möchte kann ja ein stückchen baustahl in die bernnkammer stellen. anhand der farbe des stahls kann man mit hilfe einer Glühfarben Tabelle ungefähr seine verbrennungstemperatur bestimmen.
link:http://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Gl%C3%BChfarbentabelle
bis dann!
Hallo cht- Schrauber,
habe gerade deinen Beitrag gelesen und es bestätigt es nur.
Ein Kessel mit Saugzuggebläse und einer Abänderung mit einer Lamdarsteuerung,
ist so nicht möglich.
Ich besitze selber einen ähnlichen Kessel und spielte auch schon mit den Gedanken.
Warum die meisten lieber einen Vigas Kessel dafür bevorzugen wird mir jetzt klar :woohoo:
Gruß: Franz