!!!! Moin HV Gemeinde !!!!!
Ich bin neu hier, und habe mit großen Interesse einige der vielen kompetenten Beiträge - Unterstützungen gelesen. Starke Leistung.
Ich bin selbtständiger Kfz Elektrikermeister mit angegliederter Autoverwertung. dh ich Bastele fast alles selbst.
Nun mein unverfrorenes Anliegen (als Neuling ). Die Anlage wird modernisiert. Kann sich jemand die grobe Zeichnung der Hydraulik alt sowie neu ansehen. Die handwerklichen Feinheiten wie Sicherheitsventil - Entlüftungen usw sind noch nicht eingezeichnet. Die Verrohrung des HV und Speicher soll in 1.5 " erfolgen. Der HV enthält vom Lieferanten Herlt eine Rücklauftemperaturanhebung. Ungewöhnlich, aber es funktioniert, der größere Speicher stellt im oberen Bereich einen hydraulischen Warmwasservorrang da. Habe die die Pufferhydraulik nach Tichelmann gewählt, um die vorhandene Solar - Regelungsanlge - Sensoren beizubehalten. Ich möchte ohne Hydraulische Weiche auskommen (die Puffer sollen Dies ausgleichen), ich weiß, dadurch ist die Heizung etwas träger.
Bin in Foren ungeübt, deshalb die Ohren laaaang ziehen, bei Regelverletzungen usw.
Fakten: Halle 300 m" + Büro 60 m² + Wohnhaus 220 m²
Regelung von Resol
Der Rauchabzug kommt neu in VA 250 mm
Danke und guten Abend