Diverse Frage zum Projekt Holzvergaser.

Es gibt 315 Antworten in diesem Thema, welches 111.505 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von TDI-Power.

  • Hallo


    Ja das Ventilchen kannst Du wechseln, hilft Dir aber nicht.
    Taupunktkorrosion ist dann die Folge.


    Hast Du den Ofen mal ohne Verbraucher laufen lassen?
    Wie war dann die Temperatur in den Puffern?


    Hebt die RLA die Temperatur überhaubt an?
    Hängt das Ventilchen vielleicht, da Du nach Ausbrand keine Temperatur im oberen Teil des Puffers hattest.


    Gruß


    Mike

    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611

  • So heize heute nur den puffer.
    16:50 angeheizt.
    Kessel Temperatur hat 40 C.
    Puffer oben 23 C. Mitte 21C . Unten 21C.
    Wasserdruck auf dem Kessel 1, 25 bar.
    Kesselladepumpe auf der Stufe 3.

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

  • Nach 1 Stunde heizen.
    Kessel Temperatur auf 70 C.
    Rauchgas 206 C.
    VL Temperatur beim Kessel 65 C.
    RL Temperatur beim Kessel 56 C.
    Puffer oben 44 C. Mitte 21 C. Unten 21 C.



    Heute habe ich den Kessel komplett Voll gemacht.
    Ist vielleicht die Ladepumpe auf Stufe 3 zu schnell am laufen..?

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

  • Nach 2 Stunden heizen.
    Kessel Temperatur auf 70 C.
    Rauchgas 188 C.
    VL Temperatur beim Kessel 66 C.
    RL Temperatur beim Kessel 56 C.
    Puffer oben 60 C. Mitte 21 C. Unten 21C.
    Pufferladung auf 8 %.


    Wobei ich sagen muss das mein Puffer 4 Anschlüsse für Fühler hat.
    Oben belegt. Der 2 frei . Der 3 belegt und der 4 unten auch belegt.

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

  • Nach 3 Stunden heizen.
    Kessel Temperatur 70 C.
    Rauchgas 185 C.
    VL Temperatur 64 C.
    RL Temperatur 56 C.
    Puffer oben 64 C. Mitte 21 C. Unten 21 C.
    Pufferladung 11 %.

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

  • Na 4 Stunden heizen.
    Kessel Temperatur 71 C.
    Rauchgas 190 C.
    VL Temperatur 66 C.
    RL Temperatur 56 C.
    Puffer oben 67 C. Mitte 31 C. Unten 21 C.
    Pufferladung bei 20 %.

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

  • bis auf rauchgastemp. sind alle temperaturen viiel zu niedrig.

    Hanibal


    2-Personenhaiushalt mit Hund, Katzen, Heidschnucken, Hühner und Forellen, ca 80 m² genutzte Wohnfläche, 40 Kw KÖB, 8m² thermische Solarfläche, 3000 Liter Puffer, 500 Liter Brauchwasser. Notfallversorgung: Brennwert-Öler, Kachelofen, Küchenherd (Gas) und Schwedenofen.

  • Mensch hab es mir schon gedacht das da was nicht stimmt.
    Nur was....? Bin schon am verzweifeln. ........


    An der Anheizklappe kann ich nur die Primärluft einstellen.
    Diese ist bei mir ca . 3 - 4 mm offen.
    Laut Anleitung so für Hartholz.

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

  • hallo spaltmaxe,


    sehe gerade zum ersten mal, dass Du 7000 liter puffer hast.
    ist das meiste, was ich hier schon gesehen habe.


    wieviel m² wohnfläche? werden die 7000 regelmäßig vollgepuffert? wie groß ist der füllraum?


    piss Tann
    hanibal

    Hanibal


    2-Personenhaiushalt mit Hund, Katzen, Heidschnucken, Hühner und Forellen, ca 80 m² genutzte Wohnfläche, 40 Kw KÖB, 8m² thermische Solarfläche, 3000 Liter Puffer, 500 Liter Brauchwasser. Notfallversorgung: Brennwert-Öler, Kachelofen, Küchenherd (Gas) und Schwedenofen.

  • Hallo



    Mensch hab es mir schon gedacht das da was nicht stimmt.
    Nur was....? Bin schon am verzweifeln. ........


    An der Anheizklappe kann ich nur die Primärluft einstellen.
    Diese ist bei mir ca . 3 - 4 mm offen.
    Laut Anleitung so für Hartholz.


    Ich kenne das Kesselmodell nicht genau
    Aber an der Anheizklappe gibt es nur auf und bei Betrieb zu
    Sonst zieht dir das Rauchgas direkt in den Schornstein
    Das soll in den Wärmetauschern die wärme ins Wasser abgeben
    Bei mir würde ich dann den Schwarzwald heizen ;)


    Gruß Jürgen



    Hallo Hanibal


    Heize 800m² und die Puffer heize ich regelmäßig voll
    Füllraum vom Orlan sind 300l
    Den Heize ich momentan 1 mal am Tag
    Letzten Winter bei 15C° 2 mal
    Haus Baujahr 1968 bisher keine Modernisirung

  • Wirbulatoren sind bestellt.
    Die orginalen von Guntamatic.
    Bin am überlegen ob nicht gleich der Service Techniker
    vorbei kommen soll um den Kessel zu
    überprüfen und einzustellen.
    Weil so komme ich nicht über den Winter.

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

  • Hallo,



    Der zweite Beitrag nach deiner 1. Frage hat eigentlich schon gefragt wie deine Anlage aussieht.


    Deine Antwort war :


    Zitat

    Also die meisten Frage kann ich nicht beantworten.
    Haus vor ca 3 Monaten gekauft.



    Versuche doch noch einmal diese Fragen an Hand der jetzt bestehenden Anlage zu beantworten.


    Wie ist deine Verrohrung ausgeführt worden?
    Welche Leistung hat der HV?
    Stelle doch einmal die neueste Hydraulik hier rein.
    Welche Rücklaufanhebung hast du?
    Welche Umwälzpumpe HV zum Speicher hast du verwendet?
    Wie groß/welche Leistung hat deine FUBO?


    mfg
    HJH

  • Also Verrohung ist vom HV zum Puffer in Cu 28.
    Vom Puffer zum PWT auch in Cu 28.
    Dann vom PLW zur Fubu mit jeweils 2 x 10 er verteiler auch in Cu 28.
    HV 14, 9 KW.
    Hydraulikplan wie zuletzt ausgeführt.
    Rücklaufaufhebung Esbe VTC 511 --60 C.
    Wilo Star Rs 25 / 4.
    Fube hat ein Verlegeabstand von 10 cm.
    150 qm Wohnfläche.
    War erst ein Luftwärmeanlage gedacht.


    Jedoch stimmt auch was nicht mit dem HV .
    Da ich gestern ohne Verbraucher geheizt habe und der Puffer nicht
    Voll wurde nach 5 std.
    Primär luft war auf 0% und Sekundär auf ca 65 %.
    Laut Anzeige.

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

  • Zitat

    Also Verrohung ist vom HV zum Puffer in Cu 28.
    Vom Puffer zum PWT auch in Cu 28.
    Dann vom PLW zur Fubu mit jeweils 2 x 10 er verteiler auch in Cu 28.
    HV 14, 9 KW.


    Das würde ich sagen ist erst einmal in Ordnung.



    Zitat

    Hydraulikplan wie zuletzt ausgeführt.


    Kenne ich nicht und 9 Seiten Beiträge lese ich nicht um deinen Plan zu suchen, kannst du keinen Link hier einstellen?



    Zitat

    Rücklaufaufhebung Esbe VTC 511 --60 C.


    Sollte auch in Ordnung sein.



    Zitat

    Wilo Star Rs 25 / 4.


    Die /4 sagt das die Pumpe 0,4 bar an Druck aufbringen kann. Je nach Anlage/Verrohrung kann das zu klein sein.
    Du benötigst bei 6°K VL/RL - Differenz eine Fördermenge von 2187 Ltr./h.
    Bei 12°K sind das dann 1094 Ltr./h. Bei Stellung 3 der Pumpe und 0,3 bar Widerstand kommst du nicht auf volle benötigte Pumpenleistung, 6°K wirst du schon gar nicht erreichen.
    Ich habe bei mir die /6 er von Grundfos eingebaut, die passt bei mir gerade so.



    Zitat

    Fube hat ein Verlegeabstand von 10 cm.
    150 qm Wohnfläche.


    10 cm Verlegeabstand sollte aber schon OK sein. Dazu sollte aber auch die Isolierung des Hauses passen.
    Wenn du bei einer FUBO-Heizung nachts abschaltest dann benötigst du zum Aufheizen richtig Energie.
    Deshalb würde ich eine FUBO-Heizung immer durchlaufen lassen, das Haus gibt ja auch ständig Energie ab.


    Hast du denn jetzt einmal nachgerechnet welche Wärmemengen du jetzt benötigst?
    Oder ist die Heizung einfach so mal eingebaut worden?


    Was du da so erzählst über das Aufheizen kann absolut nicht stimmen, da ist etwas faul.
    Ich heize 245m² mit einem 14,9kW HV ohne Probleme, bis auf die Speichergröße von 2000Ltr., die könnten etwas mehr sein.


    Zur weiteren Aussage fehlt jetzt nur noch der aktuelle Hydraulikplan.





    mfg
    HJH