FT Einstellung - Primärdrehzahl komstant auf 54%

Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.712 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kunifer.

  • Moin,


    Ich hab ein Problem mit der FT. Die regelt momentan irgendwie nicht nach Abgastemperatur sondern das Primärgebläse bleitt konstant auf 54%...


    Jemand ne idee?


    Gruß
    Guido

    Gruß
    Guido


    Orlan Super D 40, 4125L, UVR1611

  • Hallo Guido,


    hast du mal die Parameter durchgeschaut ob alle Werte noch deinen Ausführungen entspricht.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Kommando trommele zurück.


    Ich heini hab irgendwann mal wohl zum test die max.Primärdrehzahl auf 55% begrenzt... :whistle:

    Gruß
    Guido


    Orlan Super D 40, 4125L, UVR1611

  • :dry: :laugh: B)

    Attack SLX 35 Profi. 3000-Liter Puffer. Buderus Ölkessel 40 KW. [lexicon]Laddomat[/lexicon] 78° Patrone. 310m² beheizte Fläche, freistehendes verwinkeltes Gebäude nach EneV 2009 gedämmt. WW mit Boiler und Zirkulationspumpe.

Jetzt mitmachen!