Alles anzeigenHallo,
Ja.
War das die Frage?
Ich hatte es oben schon einmal erwähnt.
Man sollte die Befüllung und Entleerung der Speicher hydraulisch entkoppeln.
Das ist das an was du dich im Moment störst. Das ist auch ein Unterschied zwischen der neuen und alten Zeichnung.
Wirf die alte Zeichnung weg.
Aber auch die alte Zeichnung würde gehen. Der Widerstand zum Speicher ist wesentlich kleiner wie der Widerstand über den Kessel. Deswegen wird das Wasser (Rücklauf der Heizung) den Weg über den Speicher nehmen. Manchmal hat man keinen entsprechenden Anschluss am Speicher, dann muss man das so machen wie in der älteren Zeichnung.
Ich habe die Hydraulik im Anhang noch einmal auf deine Bedürfnisse geändert.
Die FBH hast du nicht, also auf der Zeichnung ignorieren.
Ganz rechts ist dein WW-Speicher, löse den hydraulisch vom Ölkessel und lade den so wie gezeichnet.
Auch den Ölbrenner so hydraulisch verschalten wie gezeichnet. Da das ein Heizwertkessel ist, musst du eine Mindestrücklauftemperatur einhalten. Deswegen auch eine Rücklaufanhebung am Ölkessel.
Wenn du 4 Speicher hast dann musst du halt die anderen 2 noch zwischen die 2 bestehenden verschalten.
In der Zeichnung ist links der 1. Speicher, der wird vom Kessel mit aufgeheiztem Wasser geladen.
Rechts in der Zeichnung ist der Kessel wo der Rücklauf von der Heizung und dem Kessel rein geht.
Die Frage ist ob du das auch elektrisch entkoppeln kannst?
Der hängt ja jetzt mit seinen Fühlern am vorhandenen Ölkessel und hat noch die Werksvertratung.
Der Ölkessel hat in der Regel seine eigene Vorlauftemperatur nach dem der interne Regler mit der Außentemperatur und der Heizkurve den Vorlauf bestimmt.
Das geht halt so nicht mehr.
Wenn du die Wärme aus dem Speicher holst, hat der Brenner seine Hoheit verloren.
Ob der Ölbrenner auch einen Mischer ansteuern kann müsste ich mir auch erst noch durchlesen.
Du musst nur alles lesen und verstehen.
mfg
HJH
Hallo HJH,
man sollte die FriWa unbedingt noch hydraulisch von den Heizkreisen entkoppeln.
Sonst ist der Heizkreismischer beim WW-Zapfen immer am Nachregeln und deine Vorlauftemperatur im Heizkreis schlägt Purzelbaum.
Grund: eine FriWa hat einen recht hohen Volumenstrom. Dadurch ändern sich die Druckverhältnisse aller in diesem Kreis hydraulisch eingebundenen Komponenten relativ stark.
Der Effekt ist... das WW-Zapfen verringert den Volumenstrom im Heizkreisvorlauf (vergleichbar mit Unterdruck bzw. Venturi-Effekt) und die Heizkreispumpe zieht mehr Volumen über den Heizkreis-Rücklauf --> Abfall der Vorlauftemperatur im Heizreis --> Nachregeln des Heizkreismischers --> WW-Zapfen ENDE --> wieder voller Volumenstrom über Heizkreis-VL --> Anstieg der Vorlauftemperatur im Heizkreis --> Nachregeln des Mischers --> u.s.w...
Gruß Yves