Hallo,
Mein projekt schreitet voran, nun steht der Edelstahlschornstein an. Erste Anbegote liegen vor und auch eine Berechnung für einen Fröling S4 28 KW.
Schaut alles super aus, nur im Teillastbetrieb schaut es mit der Temperaturbedingung nicht so super aus:
ZitatAlles anzeigenBedingung Formelz. Einheit Nennlast Teillast
Druckbedingung P Z -P Ze Pa 8,6 +++ 5,2 +++
Unterdruckbedingung P Z -P LU Pa 17,8 +++ 14,4 +++
Temperaturbedingung t iob -t g °C 37,9 +++ -14,5 --
Zusatzinformation
Abgasanlage
Abgasgeschwindigkeit w m m/s 1,48 0,63
Antwort vom Schornsteinfeger habe ich auch schon dazu:
Zitatdie Berechnungen sind soweit i. O. Es ist eventuell möglich das im Teillastbereich Kondensat anfällt, dies
kann jedoch mit einer Nebenluftvorrichtung möglichst gering gehalten werden. Kondensat sollte bei einem
Edelstahlkamin kein Problem sein. Im Notfall könnte man noch eine Absauganlage an der Kaminmündung
installieren falls eine Nebenluftvorrichtung nicht ausreicht.
Nun meine Frage:
Wie lange ist läuft den ein HV in Teillast?
Muss ich mir wegen Kondensat wirklich groß Gedanken machen?
Oder reicht es nicht auch, das Kondensat einfach durch den Kondensatablauf zu entfernen?
Nebenluftvorrichtung wirklich notwendig?
Ach ja, die zweite Berechnung für einen Windhager schaut super aus, da ist aber auch nur Nennlast angegeben ;).
Vielen Dank schon mal
Gruß
Peter