Hallo,
Der FT Start erfolgt immer per Einstellknopf.
aber dann wird doch der Zeitstempel der Flammtronik zurückgesetzt und Du brauchst nicht aus- und einschalten?
ZitatRest 02 steht auf 4,5 % (nicht auf null wie von dir geschrieben).
Ich meine nicht deine Einstellung des Restsauerstoffs, sondern die Ausgabe des Reglers.
Auf deinem Bildschirmfoto kann man sehen, dass über 2 Stunden lang der Wert für die Sekundärklappenstellung bei 0% liegt, also die Klappe geschlossen ist. Der Restsauerstoff beträgt trotzdem etwa 10%. Also hat die FlammTronik keine Möglichkeit, den Restsauerstoff zu regeln. Entweder brennt der Kessel nicht richtig, oder er zieht irgendwo Falschluft.