DPX 35 Profi, geht auf 65° und schluss!?!

Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 18.312 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Randy.

  • Hallo Stefan, wie meinst du das denn (So extrem ist das nicht mal bei Kesseln mit Einhängeblechen)???

    Hoval Agrolyt 35KW > Sauggebläse, 3000 Liter Puffer
    Haus: Bj. 1976 ca. 280cm²

  • Hallo wir hatten genau das gleiche Problem das die kesseltemperatur nur bei ca 67 Grad lag ,durch die Hilfe des Forums haben wir jetzt eine durchnittliche temperatur von 83 Grad und zwar lag es an der patrone im Laddomaten die war 63 nun haben wir gleich eine 78 er eingebaut und siehe da temperatur geht hoch mit der preizung von 5 Grad gleichfalls auch die AGT , probiere es mal bei uns hat es geholfen
    Gruß Tom

  • Hallo, Ich hatte bis vorige Woche mit meinem DPX 25 profi das gleiche Problem. Die eingestellte Abgastemperatur wurde selten erreicht, eine Regelung der Abgastemperatur fand nicht statt. Die Brennkammer hatte auch diese bräunlichen Verfärbungen, oberhalb der Einfülltür waren auch schwarze Ablagerungen zu sehen. Die Ursache ist ganz banal. Ich habe den Fehler gemacht, den Edelstahlkamin im gleichen Durchmesser weiterzuführen, wie der Kesselabgang ist. (DW 150) Das reicht bei 7,5m Höhe nicht aus. Außerdem ist der Saugzuglüfter zu schwach dimensioniert. (40W) Ein neuer Lüfter mit 120W sowei anderen Luftschaufeln brachte den Erfolg. Der Kamindurchmesser wurde beibehalten, da die baulichen Voraussetzungen für eine Querschnitts- und Höhenveränderung nicht gegeben sind.. Jetzt läuft der Kessel optimal. Das Anfeuern geht ohne Probleme mir einem Stück Papier, kein Qualm beim Nachlegen, die Abgastemperatur regelt um 180°C. Die Brennkammer ist Schneeweiß.


    MfG Olaf

  • Ja der DPX ist ne Diva die man zu händeln wissen muss.


    Es gibt wie immer viele Wege die nach Rom führen.
    Da es der Profi ist macht deine Lösung schon Sinn. Beim Lambda währe man durch die ausreichende Holzkohle nach abbrandende sicher auch zum Ziel ohne Lüfterumbau gekommen.


    Trotzdem Danke für deine Lösung!

  • Hallo Randy,
    Eine Diva macht bestimmt mehr Stress. Aber Spaß beiseite, alle zusätzliche Technik macht keinen Sinn, solange der Schornsteinzug wie von Attack vorgegeben, nicht vorhanden ist.
    Die Lufteinstellungen stehen auf den vorgegebenen Markierungen.


    MfG Olaf

  • Die Vorgaben sind einerseits nicht zu ignorieren.Andererseits wiederspricht sich Attack oft selbst in den Angaben.


    Glaube mir eins. Wenn man den dreh raus hat braucht man weitaus weniger Zug als es erforderlich ist. Mit dem netten Effekt nur geringfügige Hohlbrände zu erzeugen.


    Wenn ich viel Luft durch den Kessel jage, habe ich eher ne normale gute Verbrennung.Das entspricht dann nicht mehr dem Prinzip der Holzvergasung.
    Leider bleiben einem beim DPX wenig Optionen da die Primärluftführung nach oben in den Füllraum geführt wird.
    Die Demontage der Luftführungen war eine unserer ersten Maßnahmen .Und siehe da, zusammen mit nem ordentlichen Glutbett werkelt der Kessel recht brauchbar vor sich hin. Wir haben ebenfalls sehr schlechten Kaminzug!

Jetzt mitmachen!