Optimale Einbindungsstelle für Heizkörperrücklauf gesucht

Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 3.238 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von spspaul.

  • Gibt es eine optimale Stelle wo man den kalten Heizkörperrücklauf im System einbringen sollte?
    Hab mal mein System (stark vereinfacht) aufgemalt. Ich habe nun 3 mögliche Stellen mit Sternen markiert und wäre froh wenn einer die Vor- und Nachteile der jeweiligen Stelle sagen kann! Derzeit ist er auf *3 eingebunden.
    Ist *1 oder *2 evtl. besser?
    Meine Rücklauftemperatur beträgt, je nach Wetter, ca. 30-35°. Es gibt nur Heizkörper im Haus und keine FBH.



    Danke schon mal im Voraus!


    Lg Marco

  • Alles klar, mich hat nur stutzig gemacht das man auf manchen Hydraulikschemata direkt auf *1 setzt und schreibt das der Rücklauf so nahe wie mögliçh an der RLA einbinden sollte. Konnte mir halt auch nicht erklären was denn das für Vorteile haben soll?!
    Also wieder umsonst verrückt gemacht.... ;)


    Danke!

    GUNTAMATIC Biosmart 22
    1000l siss-Puffer + 1000 Schichtpuffer
    Pumpen alle von Grundfos

  • ich würde auch *3 nehmen, damit du "ganz hinten" das kalte Wasser reinschiebst und am 1 Puffer oben das Wasser abziehst. So geht der ganze Fluss durch die serielle Anbindung.


    In meinen Augen absolut korrekt.

  • Hallo,


    Rücklauf der Heizung an "3" anschließen.


    Den Anschluss des Kessels an "2", wie skizziert.


    mfg
    HJH

  • Hallo
    wenn der Rücklauf wesentlich wärmer ist als Puffer2 wäre es sinnvoll den Rücklauf zwischen Puffer1 und Puffer2 einzuspeisen. Da wäre ein 3wege Ventil angesagt.

    HVS40LC
    große Brennkammer /bessere Turbos (Sven)
    14 Lochdüse
    2400l Puffer ( Tichelmann verschaltet )
    UVR1611 /CMI / Datalogger mit Raspberry
    10qm Solar Vaillant Flachkollektor
    Eigenbau Frischwassersttion

  • Hallo,


    Wenn du so einen ständig wechselnden Rücklauf hast, dann stimmt irgend etwas nicht.


    Bei meiner Heizungsanlage liegen die Temperaturen im Rücklauf im Sommer immer unter 30°C.
    Im Winter steigt das etwas.
    Warum sollte ich dann umschalten? Kälter ist es im gesamten System nicht.


    mfg
    HJH

  • Hallo,
    Wenn man nachts absenkt, knallt man morgens "Eiswasser" in den Puffer. Schiebst du das zu hoch ein, ist deine Schichtung kaputt. deine Puffer-Durchschnittstemp sinkt nicht, Aber man hat nichts Brauchbares im Topf. Grunsätzlich plane ich 2 3-Wege-Ventile voreinander und wähle 3 Ebenen zum Einschichten aus. Der Nutzer muss morgens viel später anheizen. Außerdem setzt die Nutzung der Solaranlage viel früher ein, (teilweise 15°C am Pufferboden). Die letzten Puffer habe ich mit innenliegender Einschicht-Vorrichtung geplant. Die Ergebnisse sind einfach Genial!!


    Alfred