Hallo,
so hat mein Holzkessel noch nie gewummert… selbst zum Schluss in der Ausbrandphase
Nun zu den zwei Abbränden:
1.)
04. April - kein Wind
Abgastemperatur 160°C
Primärluftklappe 50% offen beim Anheizen
Primärluftklappe min. 22%
Gebläse beim Anheizen und in Volllast 70%
Holzkessel heizt sich auf ca. 170°C auf und fängt dann an durch schließen der Primärluft die Abgastemperatur von 160°C zu erreichen - So ist es normal und es passte auch immer.
In der Anheizphase schwankte schon der Saugzugbegrenzer???
Die Primärluft ging auf 22% runter um die Abgastemperatur zu erreichen aber die Abgastemperatur ist trotzdem immer weiter angestiegen und die Sekundärluftklappe ging auf ca. 90 – 100% und der Kessel fing schon an zu wummern im takt mit dem Saugzugbegrenzer. Ich senkte die Primärluftklappe auf min. 20% um die steigende Abgastemperatur in den griff zu bekommen. Es klappte auch, aber dann spielte die Sekundärluft verrückt… sie ging ständig von 7% O² sehr schnell auf 2% und dann wieder schnell auf 7% und das wummern wurde auch stärker… Der Saugzugbegrenzer schwankte auch immer sehr stark. Ab und zu ging er dann kurzzeitig ganz zu und dann wummerte es noch heftiger. Auch beim schließen des Saugzugbegrenzer ging der O² wert auf 2% und dann wieder auf 7%.
Nach 3 Stunden bin ich gegangen… hatte keine Lust mehr, konnte sowieso nichts tun. :woohoo:
2.)
06. April - kein Wind
Einstellungen siehe oben.
Kessel nur zur hälfte gefühlt…
Abbrand verlief einigermaßen ok… bei 22% Primärluft regelte er sich auf ca. 160°C Abgastemperatur ein, nur der Saugzugbegrenzer schwankte immer noch ständig (ging aber nicht ganz zu) und es wummerte immer noch leicht… im Takt mit dem Saugzugbegrenzer.
So, aber warum schwankt der Saugzugbegrenzer und wummert der Holzvergaser in der Ausbrandphase wenn nur noch Glut vorhanden ist (keine Holzgase mehr)… Sekundärluft ist schon geschlossen und die Primärluft ist ca. auf 35% offen.
Bitte um Antworten zu Abbrand 1. und 2.
Danke im Voraus.
Gruß
Frank
PS.
Eine spezielle Frage:
Hat das Wummern immer etwas zu tun mit dem Saugzugbegrenzer oder mit dem Kaminzug da es im gleichen Takt ist…