Hallo,
nachdem ich jetzt den Orlan25 mit FT eingebaut habe, muss ich nun noch etwas an den Feinheiten feilen bevor der Winter kommt. Ich weiß nur nicht wo ich anfangen soll.
Ist Stand:
-> Orlan 25 mit getrennten Primär-, Secundärgebläsen
-> FT mit Drehzahlregelung
-> Brennkammer von Sven mit Vermiculit und einer dünnen schicht Wigert.....
-> Turbolatoren von Sven
-> 12 Loch Martindüse
Die FT regelt nur den HV! Es sind vorhanden: Abgasfühler, Brennraumfühler, Kesseltemp. und natürlich Lamdasonde
Alles andere macht die UVR. Genügend Abnahme vom Heißwasser im Kessel vorhanden. Also Kessel wird nicht zu heiß! Mischer zur Zeit eingestellt auf 68°.
Mein Problem:
Abgastemperatur wird nicht erreicht. Maximum bisher 140° obwohl eingestellt auf 180°.
Brennraumtemperatur liegt bei max. 800°, meistens jedoch darunter bei 500-700°
Überhaupt kommt mir die Sache sehr träge vor und es dauert recht lang bis der Kessel auf Temperatur ist....
(Auch bei 100% Gebläse....) Anfangs wurde zuviel Holzgas Produziert und es kam zu Verpuffungen. Das habe ich nun in den Griff bekommen
Vieleicht einfach mal so Angefangen, wie sind die Einstellungen bei euch in der FT? Dann hätte ich zumindestmal einen Anfang.....
Glutbett sollte eigentlich vorhanden sein......
Ansonsten, woran kann es liegen?