AK 2005 defekt: Umbau auf Flammtronik möglich?

Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 21.085 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von phil_s.

  • its alive.


    is soldered a 330uf 16 volt capacitator in parallel with the old one, and it works totally fine now.
    Going for day 3 now.


    Thank u very much phil_s.


    Now one problem down, new one came up.A friend delivered a dead gardena automower, water damage on main board, one blown capacitator (1 mm smd).

  • Hallo, melde mich auch zum Thema: Das Display meines 16LC also die AK3000D hat mich bereits in der letzten Heizperiode geärgert. Blinken, zappeln, die variablen Daten wie Temperaturen und Lambdawert wurden teils gar nicht mehr angezeigt. Wenn der Kessel dann lief und warm wurde, ging die Anzeige zunehmend wieder besser... bis zum nächsten Anheizen. Jetzt war es soweit, es wurden gar keine Temperaturen mehr angezeigt. Glücklicherweise über Eb. Kleinanzeigen für relativ kleines Geld eine komplette AK3000 bekommen. Ich habe davon nur das Display getauscht und alles wieder gut.
    Das Display selbst nehme ich mir gelegentlich mal genauer vor.

  • Vigas SB 14.9t AK2005S


    Hallo phil_s,
    danke für deine Hilfe.
    Ich hatte auch das Problem mit der Meldung "SicherungP02" und dann nach ca. 2 Wochen ging die Steuerung auch erst wieder, wenn sie warm war oder einige Zeit gelaufen ist und dann garnicht mehr. Nur noch leichtes drehen vom Druck- oder Abzuggebläse.
    Ich hab einen Kondensator dazu gelötet, seitdem funktioniert sie wieder einwandfrei.


    Vielen Dank

  • Hallo, ich habe auch die geschilderten Probleme mit der Steuerung.

    Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich verstanden habe, wo genau die beiden Lötpunkte sind.

    So wie in grün auf dem Bild?

  • JAWOLL!!! 8)

    Vielen, vielen Dank Phil! :thumbup:


    Werde noch ein Foto nachliefern, aus dem hoffentlich hervorgehen wird, wie der Elko einzulöten ist, aber gleich eines vorweg:


    So wie ich es oben im Foto eingezeichnet habe, das ist FALSCH!


  • Ich hab auch einen 330µF genommen (16V, 105°C, Panasonic v. Conrad).

    Und aufpassen, Elkos haben verblüffenderweise einen Minus-Pol.


    Hier seit 2009 in Verwendung. Heizt und verbrennt erstklassig. Ist schon ein sehr guter Ofen. Nur die wirklich notwendige Technik verbaut - und diese relativ einfach gehalten, sodaß man vieles selbst machen kann. Wenn er mal undicht werden sollte, steht jetzt schon fest, daß der Nachfolger wieder genau dieser "Vigas" von Solarbayer sein wird.

  • Hallo Helmut!


    Ob der Elko auf den leeren Pins im roten Kreis oder direkt auf den vorhandenen Elko gelötet wird ist egal!

    Dass Elkos eine Polarität haben hab ich schon mal erwähnt! Diese ist unbedingt zu beachten! Ansonsten droht:

    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.


    Zu deinem Foto: Der schwarze Strich (links) am vorhandenen markiert den Minus, sowie der gelbe Strich (rechts) am neuen!

    Ich vermute also du hast es genau verkehrt herum!?

    Wundere dich nicht, wenn er mal abraucht (bei der niedrigen Spannung passiert das vielleicht nicht gleich)


    lg Philipp

  • Das kommt jetzt ein wenig spät...

    Habe geglaubt zu sehen, daß die Leiterbahn mit dem Plus-Symbol zu dem Anschlußkontakt des Elkos auf der gleichen Seite geht.

    Bei dem Video wird leider nicht die Spannung und Stromstärke erwähnt, bei der die Elkos zum Kochen anfangen.

  • @Leiterbahnen:

    Ich denke man sieht das in dem Foto ausreichend: Der mit "+" markierte geht unter dem Elko zur gegenüber liegenden Seite, der nicht markierte geht direkt zu Seite mit der schwarzen Markierung.


    @Spannung: Weils nicht relevant ist! Man schließt einen Elko nicht verkehrt herum an! Wenn er nicht sofort explodiert wird er geschädigt und gibt irgendwann auf. Und die Kapazität ist dann außerdem auch nicht wo sie sein sollte...

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!