Hallo Oliver,
...ich habe mich etwas zurückgehalten in der Hoffnung,
dass dir seitens der Lufttrenner- und FT-Fraktion Support zuteil wird.
Lufttrennung, FT, große BK und Martindüse sind nicht unbedingt "meine Spielwiese".
Da ich aber den HVS25LC nach nunmehr 500 Heizungen zu kennen glaube:
- deine AGT ist effektiv zu niedrig, was heißen soll, der Kessel brennt gar nicht richtig (Soll 180 - 220° im Kernstrom);
- ohne Turbulatoren ist das eher die Normal-AGT, auch wenn die große BK wie ein Seitenturbo wirkt;
- Nach ca. einer halben Stunde sollten Kessel und VL auf Betriebstemperatur sein;
- Wenn es oben in der Füllkammer nicht richtig "brennt" und pyrolysiert, kommt unten auch kaum Primärgas an;
- Da kann man dann Sekundärluft einblasen (2. Lüfter) soviel und fest man will, die BK bleibt "kalt" (unter 700°);
- Also zunächst mal nicht mit Primärluft rumgeizen, der Lambdawert (O2 %) ist anfangs noch nachrangig.
mfG Max