Zeigt her Eure Ergebnisse; Schornsteinfeger Messwerte für unterschiedliche Kessel

Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 6.543 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Tralien.

  • Hallo alle miteinander!
    Durfte diese Woche meinen HV Kessel dem Schornsteinfeger vorstellen.


    Rechnung von 155 € halte ich ja für ganz schön [Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/wcf/images/smilies/unsure.png] happig [Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/wcf/images/smilies/thumbdown.png] .
    Gemessen wurde mit einem Wöhler Gerät! Anlaufzeit 15 min Messzeit ca. 15 min.
    Einstellung Flammtronik AGT 122 °C und Rest O2. 3,4%.
    Jetzt die Messwerte: war auch gespannt wie ein Flitzebogen! [Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/wcf/images/smilies/cool.png][Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/wcf/images/smilies/cool.png]


    AGT 115 °C

    Wärmeträger temp. 79 °C -->. HV oben

    Druckdifferenz. - 13 Pa

    Sauerstoffgehalt 4,7 %

    CO. Gehalt 0,1 g/m³ = Messwerte abzüglich Messunsicherheit --> Grenzwert 4,00 ab 01.01.2025 -- > 1,0 g/m³

    Staubgehalt 0,04 g/m³ = Messwerte abzüglich Messunsicherheit -->. Grenzwert 0,15 ab 01.01.2025 --> 0,1 g/m³
    Abgasverlust berechnete 4,8 %


    Die Kohlenmonoxidwerte lagen Phasenweise bei Null, Null, Null. [Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/wcf/images/smilies/smile.png]
    Hat alles super sauber geklappt. Habe sogar die Werte ab 2025 geschafft!!!
    Letzte Reinigung des Ofens lag 10 Tage zurück.
    Hatte den HV ca. 2 Stunden davor warm gefahren.
    Holzart war Buche ca. 3 Jahre draussen unter Dach gelagert, nicht die ganz dicken Scheite eher 8 - 11 cm DM.
    Wenn bei den Werten von Feinstaub noch ein Filter verlangt wird, ist das die reinste Steuerabzocke!!
    Gruß, ein HV Tuner in vollster Zufriedenheit!!
    Volker
    DANKE an alle HV - Forum -Initiatoren für die zahlreiche Unterstützung und die VIELEN ANREGUNGEN!!!! [Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/wcf/images/smilies/thumbsup.png][Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/wcf/images/smilies/thumbup.png][Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/wcf/images/smilies/thumbsup.png][Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/wcf/images/smilies/w00t.png]


    Mich würden auch andere Werte von vergleichbaren HV oder anderen Marken Typen interessieren !!!!!
    Macht bitte mit wenn ihr euch traut.



    Hatte direkten Vergleich mit original SB 40 kW mit Lambdasonde.
    AGT 260 °C
    Rest O2 3,6 %
    CO war alles 0,350 g/m³
    und Feinstaub lag bei 0,048 g/m³
    Abgasverlust berechnet mit Programm 11,8%
    Regelung des Restsauerstoff wr wesentlich Träger mit Original SB Steuerung.
    Gruß Volker

    Vigas 40 kW von 2007 -- 3000 Liter Pufferspeicher
    2 Lüfter; Prim.: 32mm Blende; Sek.: 50 mm Blende
    Flammtronik; jetzt Doppelrohr Brennkammer; Düsenkasten Sek. Luft verschweist;
    Düse von Martin; 2 geteilt; Guß oben; Düsenschutz Edelstahl 2*40 mm U-Profil

  • Sieht ja auch gut aus, so stelle ich mir einen Standard Hozvergaser vor.
    Danke

    Vigas 40 kW von 2007 -- 3000 Liter Pufferspeicher
    2 Lüfter; Prim.: 32mm Blende; Sek.: 50 mm Blende
    Flammtronik; jetzt Doppelrohr Brennkammer; Düsenkasten Sek. Luft verschweist;
    Düse von Martin; 2 geteilt; Guß oben; Düsenschutz Edelstahl 2*40 mm U-Profil

  • Messung am 11.12.15
    Kessel lief ca. 1,5 Stunde


    AGT 190 C
    Restsauerstoff Eingestellt 6,1 % Schorni Mess 6,3%
    Druckdiff -14Pa
    CO 0,198 g/m3
    Staubgeh 62 mg


    Holz Buche/Weide

    150m² komplett saniert und gedämmtes Vollziegelhaus
    Hoval Ventolyt 18kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südost aufgeständert 60°
    SPS S7 3OP´s für Visu

  • Hey CBurnK
    Willst Abgas Temp. nicht noch ein wenig nach unten bringen??? --> 160°C ??
    Bessere Turbos ??
    Schorni liegt ja bei O2 fast bei deinem Wert. Bei FT immer großere Differenz.
    Bei der Flammtronik scheint das Optimum bei 3,0 - 3,5 % Rest O2 zu liegen, um beim Schorni dann so bei < 5% zu landen.
    Gruß Volker

    Vigas 40 kW von 2007 -- 3000 Liter Pufferspeicher
    2 Lüfter; Prim.: 32mm Blende; Sek.: 50 mm Blende
    Flammtronik; jetzt Doppelrohr Brennkammer; Düsenkasten Sek. Luft verschweist;
    Düse von Martin; 2 geteilt; Guß oben; Düsenschutz Edelstahl 2*40 mm U-Profil

  • Ich hab den Knödler Lambda und lese den via SPS ein.


    Und Abgas 190 C ist OK. Gemauerter Kamin. 20cm x 18cm. ~11m


    Ich habe als Abgas-WT nur einen Vierkantkanal 18x13 cm. Da habe ich schon soviel Ausprobiert.


    Aktuell habe ich Edelstahlrohre mittig drin, um die Abgase wieder an die Wandung zu drücken.


    Das Problem ist hier, ich komme da nirgends vernüftig ran. Total doof konstruiert.

    150m² komplett saniert und gedämmtes Vollziegelhaus
    Hoval Ventolyt 18kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südost aufgeständert 60°
    SPS S7 3OP´s für Visu

  • Schade, das ganze Leben ist ein Kompromiss;; Hoffentlicht kein zu fauler. ;)

    Vigas 40 kW von 2007 -- 3000 Liter Pufferspeicher
    2 Lüfter; Prim.: 32mm Blende; Sek.: 50 mm Blende
    Flammtronik; jetzt Doppelrohr Brennkammer; Düsenkasten Sek. Luft verschweist;
    Düse von Martin; 2 geteilt; Guß oben; Düsenschutz Edelstahl 2*40 mm U-Profil

  • Geil, super niedrige stabile Ergebnisse. Der Schorni dachte wohl es ist eine Gasheizung!!
    SUPER!!
    UND DAS OHNE PUFFER???

    Vigas 40 kW von 2007 -- 3000 Liter Pufferspeicher
    2 Lüfter; Prim.: 32mm Blende; Sek.: 50 mm Blende
    Flammtronik; jetzt Doppelrohr Brennkammer; Düsenkasten Sek. Luft verschweist;
    Düse von Martin; 2 geteilt; Guß oben; Düsenschutz Edelstahl 2*40 mm U-Profil

  • Die Atmos laufen ja geil? Geht das auch mit SB??

    Vigas 40 kW von 2007 -- 3000 Liter Pufferspeicher
    2 Lüfter; Prim.: 32mm Blende; Sek.: 50 mm Blende
    Flammtronik; jetzt Doppelrohr Brennkammer; Düsenkasten Sek. Luft verschweist;
    Düse von Martin; 2 geteilt; Guß oben; Düsenschutz Edelstahl 2*40 mm U-Profil

  • Hallo Volker
    Dein Kessel läuft doch auch sehr gut.
    Der bessere CO-Wert von meinem Kessel war vor allem das Feintuning mit zeitaufwendigem Auffinden und Beheben von Undichtigkeiten. (Atmos = löchriger Käse....)


    Gruß Gust

  • 89 € hat meine Messung gekostet...und das alle 2 Jahre :(


    Fröling S4 Turbo, hatte 2h vorher angemacht, hatte aber zu feuchtes Holz, er wollte einfach nicht richtig anbrennen, hab 34 die Tür aufgemacht, gestochert ect....naja, Werte trotzde geschafft und ab nächsten Winter hab ich dann auch deutlich mehr und länger liegendes Holz.