Hallo
Wollte mal Fragen welche Netto Kesselleistung so üblich ist :
Meine unter Brutto Kesselleistung verstehe ich:
( bzw denke das ist auch von den Herstellern so gemeint)
Kesseleinlauf (Rücklauftemperatur zb 65°C = Temperatur nach Rücklaufanhebung)
zu Kesselauslauf (Vorlauftemperatur zb 88°C) mal Menge und Zeiteinheit
Unter Brutto Kesselleistung verstehe ich:
(ist leider sehr wenig zu finden - auch Kesselhersteller schweigen sich aus)
Einlauftemperatur(Mischtemperatur aus Pufferrücklauf und
Rücklauftemperatur Heizung ca 35°C) in die Rücklaufanhebung
zu Vorlauftemperatur des Kessel (zb 88°C ) mal Menge und Zeiteinheit.
Wobei die Netto Menge des für die Heizung und Pufferladung nur
ca 1/3 der Menge ist was durch die Kesselpumpe im Kreis gepumpt wird.
Beispiele aus meiner Anlage:
Bruttoleistung : Rücklauftemperatur : 61.7°C
Vorlauftemperatur : 84,8°C
HVG Ofenpumpe : 1016 l/h
Bruttoleistung HVG : 25,26 kW
Nettoleistung : vor Rücklaufanhebung: 36,8°C
Vorlauftemperatur : 84,8°C
Nettodurchfluss : 336 l/h
Nettoofenleistung : 18.55 kW = 73.4%
Die sog. Nettofenleistung schwankt bei mir so zwischen 65 - 85%
ist stark abhängig von der Rücklauftemperatur (Puffer und Heizung).
Würde mich stark interessieren was für Netto Leistungen bzw welche
Temperaturen ihr so habt.
mfg Ludwig