Standort Pufferspeicher (Kessel EG - Puffer OG)

Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 2.602 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von mike.

  • Hallo,


    es ist ganz sicher mal ungewöhnlich aber spricht etwas dagegen wenn der Pufferspeicher eine Etage über dem Holzvergaser stehen?
    Die Rohrleitungen gehen vom Kessel im Eg hoch ins OG zum Puffer und die Heizkreisleitungen gehen vom OG wieder zurück ins EG.


    Danke

  • Hallo,


    was soll dagegen sprechen? Wenn die Rohrleitungen richtig dimensioniert sind und die Pumpenleistungen stimmen, ist alles ok.
    Es gibt ja schließlich auch Dachheizzentralen.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Ich habe das genau so bei mir verbaut.


    Funktioniert natürlich problemlos .


    Lediglich mein Laddomat mit seiner Schwerkraftfunktion bei Pumpenabschaltung ist hier ein Problem.


    Leider wird der Kessel so komplett leer gesaugt und er braucht beim nächsten anheizen entsprechend lange bis er auf Betriebstemperatur ist. Dem kann man mit Kesselvorwärmung durch entsprechende Hydraulik wieder vorbeugen.Aber da bin ich zu einfach für gestrickt. Die Oventrop RLA wie von Attack empfohlen oder gleich ein Elektronisch gesteuerter Mischer sind hier wohl die bessere Wahl.

  • Kann mich Holzpille nur anschließen. Der Aussage trifft es auf den Punkt.
    Ich habe im Netz sogar schon Bilder mit umgekehrter Bauweise gesehen. Funktioniert auch nur dann unkompliziert, wenn man mit nem Mischer arbeitet. Dazu nicht die Entlüfter vergessen.