Hallo Gemeinde,
seit gestern läuft mein erster HV im Keller DC 25 GSE
Auffällig: nach der Anheizphase ging die Kesseltemp. von 78 auf 65 zurück und blieb den ganzen Abend über so... VL zu Anfangs: 70-75° später dann nur noch 62.
Wer kann Abhilfe schaffen ?
Primär und Sekundär sind noch im Auslieferungszustand ca 10 mm raus.
AGT: 100-140° (viel zu wenig m.E.)
Anlagendaten:
Atmos DC 25 GSE
Turbus leicht mit Ketten modifiziert
WT mit Gewindestangen zugedeckt
12m gemauerter alt-Kamin 25x25cm, Zugbegrenzer auf 20mb eingestellt
Künzel Thermomix mit 61° Patrone (öffnet auch präzise)
1600l Puffer (Rohrleitungen alle 32mm Verbundrohr)
ASU Timer auf ca 11h eingestellt.
Kesseltemp auf max.
Honeywell lt. Bedienungsanleitung eingestellt... knapp 80° 5mm offen
BELIMO Einstellung ??? Aus der Anleitung werd ich nicht schlau ....
Brennstoff: Buche mit 15% RF
Brennraumtemp. kann ich derzeit noch nicht messen, ist aber bestellt.
Standort: Süd-Saarland (evtl. kommt ja jemand aus der Nähe...)
Danke euch allen vorab für alle Hinweise die der Sache dienen,
grüße maz