Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - ETA SH30: Vorlauftemperatur kann trotz hoher Puffertemperatur nicht gehalten werden - linus55

Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 2.976 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von kd-gast.

  • Hallo liebe Mitglieder,


    in meiner Heizungsanlage hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Fehlerbeschreibung und die Eckdaten der Anlage:


    Kesseltyp (Hersteller, Tpyenbezeichnung, Brennstoff)?


    ETA SH 30


    Baujahr der Anlage und Datum der letzten Veränderungen an der Anlage?


    2016


    Fehler trat erst nach längerer, störungsfreier Veränderung der Anlage auf.


    Welcher Brennstoff wird verwendet?


    Stückholz 50cm, Weichholz


    Welchen Schornstein verwendest Du?


    Eckig


    Befindet ein Zugbegrenzer im Schornsteinzug (Hersteller)?


    nein


    Lufteinstellungen: Wie sind Primärluft, Sekundärluft, Feuerzugregler, Luftstangen usw eingestellt?




    Wie hoch ist die Kessel- und Abgastemperatur, wie lange benötigt der Kessel diese zu erreichen, wie hoch ist diese nach 1 Stunde Betrieb?


    Abgas 210


    Bei Kesseln mit Gebläse (Saugzug oder ähnliches), wann läuft es an, wann schaltet es ab?




    Beschreibung der Hydraulik (Pumpen mit Einstellungen, Ventile, Rücklaufanhebung, Leitungsquerschnitte, Angaben zum Pufferspeicher usw)?


    .


    Fehlerbeschreibung und weitere Angaben



    Hallo,


    wir haben einen ETA SH30 und seit ca. 3-4 Wochen durchgängig Minustemperaturen zw. -5° und -18°, dementsprechend hoch ist die Vorlauftemperatur unserer Fußbodenheizung, derzeit 42°.
    Nach dem Einheizen ist der Puffer irgendwann voll und hat (oben-mitte-unten) über 75°. Soweit alles in Ordnung.
    Fällt die Puffertemperatur auf 70-60-55° kann er die Vorlauftemperatur von 42° nicht mehr halten und fällt sukzessive ab.
    Somit muss ich ständig nachlegen, also bei ca 60% im Puffer. Dann aber natürlich nicht zu viel, da er sonst überhitzt. Das nervt ziemlich, da die Temperatur im Puffer ja eigentlich da wäre.


    Kennt jemand das Problem, oder noch besser eine Lösung? ;)


    Besten dank!


    Vielen Dank

  • wir haben einen ETA SH30 und seit ca. 3-4 Wochen durchgängig Minustemperaturen zw. -5° und -18°, dementsprechend hoch ist die Vorlauftemperatur unserer Fußbodenheizung, derzeit 42°.
    Nach dem Einheizen ist der Puffer irgendwann voll und hat (oben-mitte-unten) über 75°. Soweit alles in Ordnung.
    Fällt die Puffertemperatur auf 70-60-55° kann er die Vorlauftemperatur von 42° nicht mehr halten und fällt sukzessive ab.
    Somit muss ich ständig nachlegen, also bei ca 60% im Puffer. Dann aber natürlich nicht zu viel, da er sonst überhitzt. Das nervt ziemlich, da die Temperatur im Puffer ja eigentlich da wäre.


    Kennt jemand das Problem, oder noch besser eine Lösung?

    Hallo @linus55, willkommen im Forum! :)


    mal abgesehen davon, dass 42°C Vorlauftempertur für eine Fussbodenheizung ungewöhnlich hoch ist (vermutlich Bestandsgebäude mit Schwarzrohr aus den 70er Jahren?)...


    Ich tippe auf
    a) defekten Mischer: Hängt evtl. auf einer Position fest, so dass er nur bei hohen Puffertemperaturen genügend hohen Vorlauf mischt?
    b) Temperaturfühler für den Mischerkreis hat einen "Schlag" oder ist lose?


    Viele Grüsse von Karlheinz :)

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Lager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VR-Solarpanel: 2x CPC21 Star Azzurro (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

  • mischerbypass etwas schliessen. pumpenleistung erhöhen,heizkurve absenken,ERR'S öffnen,Kreise abgleichen.
    In dieser Reihenfolge abarbeiten.
    Ein hydraulikschema wäre nicht schlecht, das kann alles sein, ist ja ne NEUANLAGE!
    Was sagt der Errichter? Gewährleistung?
    Gruß kd-gast

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!