Atmos DC 25 GSE: FT schaltet Pumpe im Sekundentakt an aus

Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 2.424 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Anonymic.

  • Hallo,


    meine FT läuft gut, jedoch schaltet er die Pumpe in der Überwachungsphase im sekundentakt an und aus.


    Maximale Kesseltemp steht auf 87 Grad.
    Er schaltet sie bei 87.0 ein und direkt wenn er auf unter 87 Grad fällt wieder aus.


    Laut bedienungsanleitung sollte die Pumpe erst bei erreichen von 80 Grad ausgehen.




    Weitere Parameter finde ich nicht, die Pumpe an /aus Parameter im Heizmodus sind unverändert.


    Was könnte ich noch verändern?



    Gruß


  • Da kannst Du nur in der FT (ich kenne sie nicht) versuchen die Temp Einstellung zu verändern und dabei stehen bleiben und beobachten.

    Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist Gestern, der andere Morgen. Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag zum Lieben, Glauben und in erster Linie zum Leben ist. Dalai Lama

    https://zitatezumnachdenken.com/dalai-lama


    Mit freundlichem Gruß Jürgen


    Ekomet mini Plus

    2 x 1000 lt Puffer

    Propangas GK De Dietrich

    WW Boiler 300 lt

    UVR 1611