Hallo,
meine FT läuft gut, jedoch schaltet er die Pumpe in der Überwachungsphase im sekundentakt an und aus.
Maximale Kesseltemp steht auf 87 Grad.
Er schaltet sie bei 87.0 ein und direkt wenn er auf unter 87 Grad fällt wieder aus.
Laut bedienungsanleitung sollte die Pumpe erst bei erreichen von 80 Grad ausgehen.
Weitere Parameter finde ich nicht, die Pumpe an /aus Parameter im Heizmodus sind unverändert.
Was könnte ich noch verändern?
Gruß
Alles anzeigen
Sollte die Kessel-Temperatur durch Restglut in der
Überwachungsphase
wieder ansteigen, wird die
Kesselpumpe beim Überschreiten von 86° automatisch
gestartet und beim Unterschreiten von 80° wieder
ausgeschaltet.
Dabei ist zu beachten dass die Abschalttemperatur n
ach dem Abbrand (Ausbrandphase) eingestellten 72° l
iegt
und während der
Überwachungsphase
bei 80° (nicht einstellbar) liegt.