UVR 16X2: RAS Plus auswerten

Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 10.542 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Anonymic.

  • Habe ich schon mehrfach gemacht


    Da erscheint DE für die Sprachauswahl und ein blinkender Schraubenschlüssel


    Danach nur noch INIT



    Kann doch nichts sein, dass da 2 Geräte nicht mehr wollen.


    Anfangs dachte ich auch, dass es etwas mit den Adressen zu tun hat.


    1 + 3 hatte ich vergeben.


    2 wurde nachgerüstet und dann ging Adresse 3 nicht mehr
    Mittlerweile habe ich 2 auf 6 umgeändert und auch alle anderen gelöscht


    Da will nichts mehr ...

  • Hallo Alfred


    Bin einen Schritt weiter .... aber leider nicht am Ziel.


    Ich habe jetzt mal meine Platinenversion der 16X2 (Ersatzgerät) mit einem Ersatz CMI verbunden und den "spinnenden" RAS Plus angeschlossen.
    Kein Bock mehr im Kriechkeller herumzukrabbeln!


    Zuerst wollten die beiden RAS Plus dort auch nicht. Habe beide einzeln geprüft mit Werksreset usw.
    Nachdem ich das Programm neu übertragen hatte ... funktionierte es dann mit beiden Sensoren.
    Warum weiß ich nicht ....habe nichts weiter geändert ... aber es funktionierte ...
    Ordentliche Anzeige und die Werte wurden auch in die UVR übertragen.


    Also abgeklemmt und wieder an der UVR16X2 getestet.


    Nichts ...die ganze Zeit immer nur "INIT".


    Programm neu übertragen .... ganze Zeit "INIT"


    Alles abgeklemmt. Leitung durchgeklingelt, auch gegen Masse geprüft alles o.k.


    Alle DL Sensoren inaktiv geschaltet.


    lediglich RAS Plus mit Werksreset angeschlossen also DL Adresse 1 und direkt an die Klemmen der UVR (ohne die anderen Sensoren)


    und man glaubt es kaum "INIT" und es bleibt dabei.


    Ich habe auch mal Adresse 8 eingestellt und dann probiert ....



    Habe aus lauter Verzweiflung nochmals die Buslast nachgelesen .... 3 x10 % macht 30 ...
    Aber selbst wenn es einzeln angeschlossen ist bleibt es bei "INIT"


    Begreife ich nicht ... denke ich werde mich mal bei TA melden und fragen, ob die eine Idee haben

  • Oh Mann das tut ja schon weh


    ON OFF soll ich da mal draufdrücken ??


    Fehler gefunden ... Bei DL Einstellungen war die Ausgabe auf Aus


    Ich habe das nicht geändert ... Vermutlich hat sich das bei meinen ganzen Versuchen, Übertragungen und Reset umgestellt


    Tätätä


    Jetzt funktionert es wieder ...

  • Ja, Danke für die Blumen ... Hahaha


    Ich vermute, dass es sich automatisch umgestellt hat, als ich die ganzen DL Eingänge abgeschaltet habe,
    um anschließend nur den RAS Plus mit Werksreset zu testen.


    Das werde ich demnächst mal prüfen ... jetzt habe ich erst einmal die Nase voll


    Bin dir dankbar für dein Angebot das Teil dir zusenden zu können ... Danke ich weiß das zu schätzen !!!


    mfg Cord

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!