Hallo,
nachdem mein kessel ja nun läuft und ich auch sonst recht zufreiden mit der Anlage bin ergibt sich ein neues Problem.
Ich habe im Bad eine Niederigaufbau Fussbodenheizung verbaut (Uponor Mintec). Diese ist über eine RTL Box in den RL der Heizung eingebunden und hat anfangs auch gut funktioniert.
Nun wird diese eifnach nciht mehr Warm. Entlüftet wurde schon mehrfach.
Die Probleme kamen eigentlich erst nachdem ich die Förderhöhe der Pumpe angepasst habe (nun auf 1m).
Ein bekannter Heizungsbauer sagt mir das es sein kann das dadurch der Druck im System nicht reicht um das Wasser durch die Dünnen Leitungen zu drücken und daher die FuBo nicht warm wird.
Lösung wäre also den Förderdruck wieder zu erhöhen auf den alten Wert (2,2).
Kann mir jemand erläutern ob das Nachteile mit sich bringt (Strömungsgeräusche habe ich zum Glück nur in der Wäschekammer) und wie ich einen VL anpassen müsste? Rein theoretisch müsste ich meinen VL durch die größere Fördermenge ja senken können oder sehe ich das falsch?
Aktuell fahre ich einen VL von 30-35 Grad und einen RL von etwa 20 Grad.
Macht es Sinn diesen noch weiter herunter zu nehmen?