ETA SH30: UVR1611 BUSO Anlage SolarWT Sensoren vertauscht?

Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 5.447 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Spspaul.

  • Hallo zusammen,


    ich habe unserem UVR1611 ein CMI zu Seite gestellt.
    Durch das Datenlogging habe ich folgendes festgestellt.
    Die primäre Vorlauftemperatur am WT ist geringer als die sekundäre Vorlauftemperatur.
    Jetzt ist meine Vermutung das die beiden Sensoren vertauscht wurden.
    Gibt es einen möglichen Grund warum die Sensoren eventuell mit Absicht vertauscht wurden sein könnten?


    Wenn nicht würde ich die umklemmen - das sollte ja keine Probleme geben oder?



    Bei der Anlage handelt es sich um eine ca. 10 Jahre alte BUSO Anlage mit 20qm Solar und 2 x 1000l Puffer und .


    Gruß
    Torti

  • Ich hoffe doch das die kalibriert wurden.
    Das muss ich dann auch noch machen wenn ich die Sensoren umgeklemmt habe.
    Da zur Zeit aber der VSG defekt ist eilt das nicht so.
    Das kann dann der Heizi mit machen wenn er den VSG wechselt.
    Da kann ich dann zu sehen wie das geht.
    Arbeite gerade an einer neuen Programmierung.
    Wenn ich die verwenden werde muss ich die Sensoren auch noch mal kalibrieren.
    Die Daten der "alten" Kalibrierung gehen nicht in die neue Programmierung rein...


    Torti

  • So jetzt hab ich die Sensoren nachgeschaut.
    Aber alle Fühler sitzen an der richtigen Stelle.
    Hab auch noch mal kalibriert.
    Wie kann das sein das die sekundäre Vorlauftemperatur höher ist als die primäre?
    Sensor defekt?
    Falscher Sensortyp?


    Gruß
    Torsten

  • Hallo,


    die 2 Sensoren primär Vorlauf und Rücklauf habe ich mit der Wasserbad Methode kalibriert.
    Die sekundäre Pumpe schaue ich morgen noch mal an - die ist so drin wie die Anlage mal installiert wurde.


    Sonnst muss ich es mal mit einem neuen Sensor probieren...


    Torsten

  • Die Pumpe ist richtig drin.
    Ich habe den Kty10 gegen einen PT1000 getauscht. Wenn die Sonne scheint werde ich sehen ob die Temperaturen OK sind.

  • So...


    der Sensor war es auch nicht.
    Der Abstand zur Temperatur Vorlauf primär ist aber geringer geworden.
    Da werde ich mal messen müssen und den Sensor so weit runter nehmen bis es passt.
    Oder hat noch jemand andere Ideen?


    Torsten

  • Moin Torti.


    Wenn die beiden Sensoren m Wasserbad kalibriert wurden (hoffentlich auch bei min. 2 unterschiedlichen Temperaturen), sollten die auch in Ordnung sein.
    Klingt jetzt blöd, aber könnten vielleicht in der Programmierung die Eingänge vertauscht worden sein?


    Gruß, elmo.

  • Hallo zusammen,


    noch mal ein update von mir.
    Ich habe alle Solar - Sensoren ausgebaut und nacheinander in heißes Wasser getaucht und geschaut welche Temperatur steigt.
    Mit dem Ergebnis das alles Sensoren an der richtigen Stelle waren.
    Alle Sensoren gleichzeitig ins Wasser - alle Temperaturen identisch.
    Den Fühler Sekundärseite im Vorlauf hatte ich ja schon getauscht.
    Der war auch an der richtige Stelle geklemmt.
    Nur die Aderendhülsen hatten gefehlt.
    Hab auch die Widerstände gemessen - OK.
    Einen anderen Regler hab ich auch schon probiert.
    Mehr kann man nicht tun.
    Wenn die Solaranlage den Puffer per Topladung mit einer höheren Temperatur als der Puffer oben hat belädt.
    Dann steigt die Temperatur oben im Puffer auch an.
    Das die Sekundäre Temperatur größer ist als die Primäre ist zwar unlogisch.
    Aber was soll´s - es funktioniert.


    Gruß

  • Solarzulauf= Kalt
    Solarablauf= Wärmer


    zum Dach = kalt
    vom Dach = Wärmer


    Solarrücklauf = zum Dach = kalt
    Solarvorlauf = vom Dach = Wärmer



    Alfred


    PS: soviel zu den Begriffen.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!