Hallo,
kann mir bitte mal jemand erklären, wie man den Druck der Heizungsanlage richtig einstellt
bzw. ob das so wie folgt in Ordnung ist ?
Höhendifferenz zwischen Ausdehnungsgefäß und höchstem Heizkörper geteilt durch 10 ergibt den Vordruck des MAG.
Der Wassserdruck wird dann ca 0,2 - 0,3 Bar höher eingestellt.
Bei mir sitzt der höchste ca. Heizkörper 8m über dem Ausdehnungsgefäß. => Vordruck im MAG 0,8 Bar. => Wasserdruck (kalt) 1,0 - 1,1 Bar.
Soweit meine Berechnung, aber bei meiner Ölheizung ist/war der Druck schon seit eh und je auf 1,5 bar eingestellt.
Die Ölheizung hatte aber bislang keinen Pufferspeicher und das Kesselwasser wurde max. auf 55°C aufgeheizt.
Nun kommt aber ein Pufferspeicher 1000l+140l MAG, der hydraulisch mit dem bestehenden Heizungssystem
verbunden werden soll. Der wird ja deutlich höher wie 55°C werden und ich frage mich auf welchen Druck
ich das ganze einstellen soll.
Ich bin gerade dabei, den Pufferspeicher alleine, d.h. hydraulisch komplett getrennt von der restlichen Heizung zu testen.
Natürlich mit eigener Sicherheitsgruppe.
Das MAG habe ich ohne den Vordruck einzustellen einfach angeschlossen (über Kappenventil).
Den Druck hatte ich zwecks Dichtigkeitsprüfung auf 2,8 bar ein paar Tage stehenlassen
und dann auf 2 bar abgelassen. Mit diesem Druck habe ich heute mal probeweise meine Solarkollektoren
(hydraulisch getrennt/Wärmetauscher) angeschlossen, die die 1000l von 25°C auf 35°C erhitzt haben.
Dabei ist der Druck von 2,0 auf 2,3 bar gestiegen. Ich fürchte, dass bei weiterem Erhitzen bald das
Sicherheitsventil (3 bar) anspricht. Und ja mir ist klar, dass die 2 bar immer noch zu viel sind.
Ich habe nun für nächste Woche folgendes geplant :
-Puffer drucklos machen , etwas Wasser ablassen
-MAG über Kappenventil abtrennen und Vordruck messen und einstellen => auf 0,8 bar ???
-MAG wieder dran und Wasserdruck auf Puffer geben => 1,0 - 1,1 bar (Kaltzustand) ????
Ist dann das ganze dann so richtig eingestellt ? Welche Druckschwankungen wären denn normal,
wenn ich den Pufferspeicher dann von 20° auf 70° oder 90° durchheize ?
Viele Grüße
Ralf