So - der Techniker war heute da und ich kann nun etwas zu beiden Themen sagen:
- Holzvergaser geht aus.
Das Problem war tatsächlich die Primärluftzufuhr. Diese sitzt links und rechts auf einem Stab und besteht aus drehbaren Scheiben Eine davon war "fest" und musste gelöst werden. Geht relativ einfach, wenn man es einmal gesehen hat. Weil der Ofen gerade auf war, habe ich Bilder davon gemacht. Im mittleren Bild rechts sieht man die Scheibe, die "fest" war.
- Alle Puffer werden warm.
Das ist ein nachvollziehbares Problem. Verursacht wird es durch die Ziurkulation der FriWa, die warmes Wasser in den letzten Puffer transportiert. Dadurch wird solange kaltes Wasser von der Ölheizung erwärmt, bis alle Puffer die gkeiche Temperatur haben.
Die Einspeisung des Rücklaufes wird normalerweise in den ersten Puffer unten oder mitte gemacht und nur dieser wird im Sommer für das Warmwasser erwärmt.
Weil der Holzvergaser mit 20 kW und 8h Brennzeit zu viel Energie erzeugt, müssen wir alle Puffer aufwärmen.
Dann aber können die Puffer 2-4 nicht umschichten, weil keine Zirkulation besteht. Diese kommt im Winter durch die Heizung, im Sommer aber nicht, wenn die FriWa im ersten Puffer zurückspeist.
Das wurde von buderus auf den 4. Puffer unten geändert, wodurch jetzt eine Schichtung stattfindet, leider aber unökologisch über alle Puffer.
So wird zwar die Energie der Holzheizung sinnvoll transportiert - im Ölbetrieb werdend dafür große Wärmeverluste erzeugt.
buderus hat wohl keine "intelligente Pufferschichtung" im Angebot. Somit habe ich nun ein Problem...
Toll, wenn man von einem Fachbetrieb ein Qualitätsprodukt kauft.