Anschluss dritter Puffer Anschluss und Standort

Es gibt 104 Antworten in diesem Thema, welches 41.773 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kurbelwelle.

  • Hallo,


    bevor die Verwirrung hier komplett ist: Gegenüber vom Wasser/Heizungsanschluss ist das Prüf/Füllventil. Auch wenn das MAG auf dem Kopf stehend montiert wurde, wird wir folgt geprüft/gefüllt:
    Kappenventil (wasserseitig) mit Inbusschlüssel zudrehen. Entleerhahn öffnen. Am besten ist, vorher ein kurzes Stück Schlauch dranschrauben, dann spritzt das Wasser nicht durch die Gegend. Dann ein Prüfventil auf den Prüfnippel aufschrauben, prüfen und ggf. nachfüllen.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,


    eigentlich sollte man Installationen im Tankraum vermeiden. Welche Art Tanks sind denn verbaut, Kellergeschweißt, Kunstsofftanks (GFK oder normale), Stahltanks?


    Ich frage deshalb, weil im Falle einer Wanne mit Wandschutzanstrich dann die Bohrung für die Rohrleitung auf jeden Fall oberhalb des Schutzanstrichs erfolgen muss.
    Falls ohne Schutzanstrich würde ich ebenfalls eine Höhe von 1,5 mtr. nicht unterschreiten.



    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,

    Muss ich bei Mag mit Anschluss oben eine Wärmedämmschleife vorsehen ?

    nein.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,


    ich empfehle dir Alukaschierte Mineralfaserschalen. Für die Verbindungen und Ecken Aluklebeband. Das ist auch für jemanden der nicht jeden Tag Rohre isoliert, gut zu händeln.
    Bei Dämmstärke 100% und Cu Rohr 28 mm wäre das 30 x 28 mm.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Das schneidest Du dir mit einem Cuttermesser selber zurecht, evtl eine Holzschablone bauen mit 45°

  • Hallo Zusammen


    es geht los Material ist im Haus , Kein Holz mehr da HV steht, Ölheizung läuft . Frage : den neuen Puffer da geh ich mit dem Rücklauf vom 2 Puffer direkt oben rein, oder seitlich oben ?


    Rücklauf Kessel und Verbrauer werden unten angeschlossen Position dürfte ja egal sein oder ?


    Gruß


    Heiko

  • Hallo,


    seitlich oben. Oben am Pufferdach wird entlüftet. Kessel und Verbraucher unten.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,

    Brauche ich dann für die Ölheizung ein Separates Mag ?

    meine Meinung: Nein! Jeder deiner Wärmeerzeuger hat über eine Leitung immer Verbindung zur Gesamtanlage.
    Da du aber ein zusätzliches Gefäß für deinen neuen Puffer brauchst, kann das auch an den Rücklauf des Ölkessels angeschlossen werden, zur Beruhigung. Nötig ist das nicht.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,

    was kann man machen

    du nimmst einen Hammer (z.B. 1000 gr.) und schlägst mit Gefühl auf die Verschraubung, auf die Kanten und die platten Flächen. Dann Zange ansetzen und kurz anrucken.
    Sollte das nicht helfen, so nimmst du zusätzlich einen Meißel und setzt ihn an eine der Kanten. Dann zwei bis drei kurze knackige Schläge. Anschließend wieder Zange ansetzen
    und schrauben. In aller Regel sollte diese Methode zum Erfolg führen.
    Ggf. hilft auch Erwärmen mit dem Schweißbrenner, falls vorhanden. Viel Erfolg.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!