Hallo,
Öler wird komlett abgekoppelt vom HV. Es läuft kein Wasser aus dem Pufferpeicher durch den Öler. Das Warmwasser wird auch nur im kleinen Kreis vom Ölkessel erwärmt. Ich baue ein Zonenventil ein, welches erst öffnet und die Puffer freigibt,wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Die Heizkreispumpe bedient sich dann aus dem Puffer.
die Antwort hast du dir im Verlauf des Threats selbst gegeben.
Da du keine Friwa einbauen willst, bleibt dir nur die o.a. Option. Auf keinen Fall den TWW Speicher vom Puffer beladen lassen.
Gruß, Michael