Da ich immer wieder Probleme mit meiner Wärmepumpe hatte, möchte ich gerne die Anlage umbauen.
Derzeit betreibt die Ochsner WP die Heizung und WW.
Die WP arbeitet in einen 500 Liter Pufferspeicher, von dort geht die wärme mit einen Frischwassermodul zum Verbraucher.
Der mittlere Anschluss des Pufferspeicher geht über 7m Leitung zu einen 1500Liter Speicher wo dann die Fußbodenheizung angeschlossen ist. (damaliger Altbestand)
Das System wurde damals so geplant und war vor meiner Zeit.
Jetzt würde ich gerne mit einer Brauchwasserwärmepumpe den 500 Liter Behälter beheizen und somit immer den Photovoltaikstrom nutzen.
Und die große Wärmepumpe direkt mit der Leitung in den 1500 Liter Speicher fahren, und die WP nur die benötigte Temperatur für die FBH erzeugen lassen.
Als "Notheizung" gibt es dann noch den Koks bzw Holzofen, welcher auch direkt in den 1500Liter Puffer liefert.
Ich erhoffe mir dadurch weniger Betriebszeiten auf der WP und damit auch verbundene Abtauungen.
Und "kostenlos" WW mit der kleinen WP zu erzeugen, und gleichzeitig den Raum wo die WP steht Kühler zu bekommen.
Meine Frage die ich dazu habe, reicht ein 35 Kupfer Rohrleitung von der WP zu den 1500 Liter Puffer?
Strömungsgeschwindigkeit im Rohr sollte rechnerisch bei 0,77m/s liegen, mit der Bestand Wilo Umwälzpumpe, welche 2,7m³ schafft.
Spreizung Vorlauf Rücklauf 5k. (Richtwert)
Leider konnte ich keine Vergleichsdaten zu Absicherung finden, ob die 21kw über die 35 Leitung gehen.