UVR16x2 Abschaltbedingungen in Heizkreisregelung greifen nicht

Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 6.394 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von sternensammler.

  • Grüß Euch,


    bin neu hier im Forum, Ich nutze die UVR16x2 mit Stand V1.26 seit wenigen Monaten.
    Bei den jetzt warmen Temperaturen sollten erstmals die Abschaltbedingungen in der Heizkreisregelung greifen.
    Habe zuerst T.Aussen < MwA verwendet. Dann auch alle anderen Möglichkeiten. Es erfolgt keine Abschaltung der Heizkreispumpe.
    Die Frostschutzbedingungen, die ja die Abschaltbedingungen übersteuern können, passen. Ich nutze auch den Fensterkontakt u. die ext. VL-Solltemp. nicht.
    Was noch aufgefallen ist. Ich verwende ein RAS Raumtermostat. Wenn ich den Schalter auf Standby stelle wird das zwar in der Heizkreisregelung angezeigt.
    Es ändert sich aber nichts, jedenfall nicht innerhalb von einigen Minuten. Gibt es hier evtl .eine Verzögerungszeit die ich nicht kenne?
    Habe auch versucht die Zeit für Mittelwert u. die Vorhaltezeit auf 0 zu setzen. Auch kein Erfolg.


    Kann mir einer einen Tipp geben was ich übersehe.


    Gruß Sternensammler

  • Was hast du alles gemacht?
    Stelle mal den Schaltplan hier ein, darüber kann man dann reden.


    mfg
    HJH

  • Hallo,


    stell bitte die komplette Einstellungen ( Auszug aus dem Textdokument das mit TAPP2 erstellt wird)des Heizkreisreglers hier ein so das von mir z.B.
    Funktion 13:
    Funktionstyp: Heizkreisregelung
    Bez.-Gruppe: Allgemein
    Bezeichnung: Heizkreis 1
    Eingangsvariable:
    Freigabe Funktion:
    Quelletyp: Benutzer
    Status: Ein
    Freigabe Pumpe:
    Quelletyp: Benutzer
    Status: Ein
    Freigabe Mischer:
    Quelletyp: Benutzer
    Status: Ein
    Raumtemperatur:
    Quelletyp: Eingang
    Quelle: 2: T.Raum
    Variable: Messwert
    Vorlauftemperatur:
    Quelletyp: Eingang
    Quelle: 10: VL HKR 1
    Variable: Messwert
    Außentemperatur:
    Quelletyp: Eingang
    Quelle: 1: T.Außen
    Variable: Messwert
    Status Zeitbedingung:
    Quelletyp: Funktion
    Quelle: Schaltuhr HKR 1
    Variable: Status Zeitbedingung
    Modus: Normal
    Raumsolltemperatur:
    Quelletyp: Funktion
    Quelle: Schaltuhr HKR 1
    Variable: Sollwert 1
    Ausgangsvariable:
    Heizkreispumpe:
    Ausgang: 8
    Betrieb: Zeit/Auto
    Raumtemperatur:
    T.Raum Absenk: 15,0 °C
    T.Raum Normal: 21,0 °C
    Außentemperatur:
    Vorhaltezeit: 00:00 [hh:mm]
    Mittelwert-Zeit:
    für Vorlaufregelung: 0:00:02:00 [d:hh:mm:ss]
    für Abschaltung: 0:00:30:00 [d:hh:mm:ss]
    Vorlauftemp. - Heizkurve:
    Regelung: Außentemp.
    Heizkurve: Temperatur
    Raumeinfluss: 40,0 %
    Einschaltüberhöhung: 0,0 %
    T.Vorlauf +10°C: 30,0 °C
    T.Vorlauf -20°C: 49,0 °C
    Niveau: 0,0 K
    T.Vorlauf Max: 50,0 °C
    T.Vorlauf Min: 27,0 °C
    T.Vorlauf Min Normal: 30,0 °C
    Frostschutz:
    T.Außen MwR <: -30,0 °C
    T.Vorlauf Ist <: 5,0 °C
    T.Raum Frost: 14,0 °C
    Umschalten von Normal- auf Absenkbetrieb:
    Verzögerung Frostschutz: 0:12:00:00 [d:hh:mm:ss]
    Mischer:
    Regelgeschwindigkeit: 70,0 %
    Abschaltbedingungen:
    wenn Normalbetrieb und T.Raum:
    Ist > Soll: Ja
    Diff. Ein: 0,0 K
    Diff. Aus: 0,2 K
    wenn Absenkbetrieb und T.Raum:
    Ist > Soll: Ja
    Diff. Ein: -0,2 K
    Diff. Aus: 0,0 K
    wenn T.Vorlauf:
    Soll < Min: Nein
    wenn T.Außen:
    MWa > Max: Ja
    T.Außen Max: 16,0 °C
    Diff. Ein: -0,5 K
    Diff. Aus: 0,0 K
    wenn Absenkbetrieb und T.Außen:
    MWa > Max: Ja
    T.Außen Max: 16,0 °C
    Diff. Ein: -0,5 K
    Diff. Aus: 0,0 K
    wenn T.Vorlauf:
    Ist > Max: Nein
    wenn Heizkreispumpe = Aus:
    Mischer: Schließen
    wenn Freigabe Mischer = Aus:
    Mischer: Schließen


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Servus HJH, Servus Reiner


    HJH, hoffe, das hast Du mit Schaltplan gemeint u. das der Auszug reicht.



    Für Reiner, hier die Textdatei aus Tapps:


    Funktion 27:
    Funktionstyp: Heizkreisregelung
    Bez.-Gruppe: Allgemein
    Bezeichnung: Heizkreis
    Eingangsvariable:
    Freigabe Funktion:
    Quelletyp: Funktion
    Quelle: Hz. EIN/AUS WW Nachlauf
    Variable: Inverser Timerausgang
    Modus: Normal
    Freigabe Pumpe:
    Quelletyp: Benutzer
    Status: Ein
    Freigabe Mischer:
    Quelletyp: Funktion
    Quelle: VL iO? Hz Ein?=>Timer
    Variable: Invers (A > (B + Diff.))
    Modus: Normal
    Raumtemperatur:
    Quelletyp: Eingang
    Quelle: 6: RAS PT Raumsensor
    Variable: RAS Modus
    Vorlauftemperatur:
    Quelletyp: Eingang
    Quelle: 7: T.Heizkreis VL
    Variable: Messwert
    Außentemperatur:
    Quelletyp: Eingang
    Quelle: 12: T.Außen
    Variable: Messwert
    Status Zeitbedingung:
    Quelletyp: Funktion
    Quelle: Zeitprogramm Heizkreis
    Variable: Status Zeitbedingung
    Modus: Normal
    Ausgangsvariable:
    Heizkreispumpe:
    Ausgang: 6
    Mischer Auf/Zu:
    Ausgang: 8,9
    Betrieb: Zeit/Auto
    Raumtemperatur:
    T.Raum Absenk: 18,0 °C
    T.Raum Normal: 20,0 °C
    Außentemperatur:
    Vorhaltezeit: 00:20 [hh:mm]
    Mittelwert-Zeit:
    für Vorlaufregelung: 0:00:20:00 [d:hh:mm:ss]
    für Abschaltung: 0:00:20:00 [d:hh:mm:ss]
    Vorlauftemp. - Heizkurve:
    Regelung: Außentemp.
    Heizkurve: Temperatur
    Raumeinfluss: 35,0 %
    Einschaltüberhöhung: 0,0 %
    T.Vorlauf +10°C: 28,0 °C
    T.Vorlauf -20°C: 40,0 °C
    Niveau: 0,0 K
    T.Vorlauf Max: 45,0 °C
    T.Vorlauf Min: 19,0 °C
    T.Vorlauf Min Normal: 20,0 °C
    Frostschutz:
    T.Außen MwR <: -3,0 °C
    T.Vorlauf Ist <: 5,0 °C
    T.Raum Frost: 8,0 °C
    Umschalten von Normal- auf Absenkbetrieb:
    Verzögerung Frostschutz: 0:04:00:00 [d:hh:mm:ss]
    Mischer:
    Regelgeschwindigkeit: 150,0 %
    Abschaltbedingungen:
    wenn Normalbetrieb und T.Raum:
    Ist > Soll: Ja
    Diff. Ein: -0,5 K
    Diff. Aus: 0,5 K
    wenn Absenkbetrieb und T.Raum:
    Ist > Soll: Ja
    Diff. Ein: -0,5 K
    Diff. Aus: 0,5 K
    wenn T.Vorlauf:
    Soll < Min: Nein
    wenn T.Außen:
    MWa > Max: Ja
    T.Außen Max: 22,0 °C
    Diff. Ein: -2,0 K
    Diff. Aus: 0,0 K
    wenn Absenkbetrieb und T.Außen:
    MWa > Max: Ja
    T.Außen Max: 18,0 °C
    Diff. Ein: -2,0 K
    Diff. Aus: 0,0 K
    wenn T.Vorlauf:
    Ist > Max: Nein
    wenn Heizkreispumpe = Aus:
    Mischer: Unverändert
    wenn Freigabe Mischer = Aus:
    Mischer: Öffnen
    ------------------------------


    Hoffe, Ihr konnt mit den Daten was anfangen


    Danke u. Gruß
    Sternensammler

  • Hallo, schau mal ob der Ausgang eine Nachlaufzeit eingestellt hat.
    Das ist mir mal passiert, wusste auch nicht warum die Pumpe nicht ausging.


    Gruss, Georg

    Attack SLX25 Lambda Touch
    25m^2 Sunshore Röhrenkollektoren
    2.250l Pufferspeicher
    Steuerung UVR1611

  • Hallo,


    ist das wirklich beabsichtigt :
    wenn Normalbetrieb und T.Raum:
    Ist > Soll: Ja
    Diff. Ein: -0,5 K
    Diff. Aus: 0,5 K = 1K Schwankung bei der Raumtemperatur und


    MWa > Max: Ja
    T.Außen Max: 22,0 °C
    Diff. Ein: -2,0 K
    Diff. Aus: 0,0 K soll wirklich erst bei 22°C Außentemperatur ausgeschaltet werden und und bei 20°C AT wider ein wenn RT auch nur 20°C haben soll.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo zusammen,


    für die Heizkreispumpe ist keine Nachlaufzeit eingestellt,


    Die MwA u. die Abschalttemp. waren mit Absicht höher eingestellt. Das Haus ist 120 Jahre alt und Oma hat's gern etwas wärmer.
    Habe natürlich viel rumprobiert (Temp. niedriger/ höher, Zeiten auf 0 oder länger) weil die Abschaltung nicht funktioniert.
    Bin ja auch erst am ermitteln was passen könnte, denn es ist das 1te Frühjahr mit der neuen Anlage.
    Aber leider funktioniert die Abschaltung auch dann nicht wenn es lt. Werten erfolgen sollte.
    Könnte es evtl. sein das bei meiner Regelung die Funktion "Heizkreisregelung" einen Fehler hat?
    Das schalten des RAS auf Standby bleibt ja abgesehen von der richtigen Anzeige auch ohne Wirkung.
    Ich werde mal die Funktion Heizungsregelung löschen und neu anlegen und dann berichten.


    Danke schon mal und Gruss
    sternensammler

  • Hallo,


    schau mal auf den Kommentar und beantworte die Frage:


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo Reiner,
    die Linien nach oben und unten geben andere Funktionen frei.


    Konnte aber das Problem inzwischen lösen. Habe wie oben angekündigt die Funktion Heizkreisregelung vollständig gelöscht.
    Dann die Funktion neu angelegt, die Linien neu gezogen u. die Daten neu eingegeben (mit Sicherungsdatei als Vorlage, damit alles wie vorher wird).
    Nach dem Einspielen in die UVR hat alles sofort funktioniert.
    Auch der Schiebeschalter am RAS wird jetzt nicht nur angezeigt, sondern hat jetzt auch Auswirkungen.


    Die Funktion Heizkreisregelung hatte wohl einen internen Fehler.
    Ob das mit dem letzten Update zusammen hängen kann? Evtl. hat meine alte Programmierung nicht mit der neuen Software zusammen gepasst.
    Ist aber eine Vermutung.


    Danke an Alle für die Hilfe
    sternensammler