Hallo Randy,
mit der alten Sonde bin ich bei Umgebungsluft nur auf 8 % gekommen. Noch oben korrigieren bis auf 20,9 % war nicht möglich. Somit denke ich schon, dass die alte Sonde tot ist. Es scheint aber wohl noch ein zweites Problem zu geben. Die neue Dichtung und die Kontrollmessung im Rauchrohr werden hoffentlich Licht in den dunklen Ofen bringen.
Die Sekundärluftklappe ist mir nicht ganz geheuer. Gemäß Servicehandbuch muss sie sich bei entriegeltem Antriebsmotor frei bis 90 Grad drehen lassen. Nach 45 war aber schluss. Mit viel bewegen und Silikonspray ist sie jetzt leichtgängig auch bis 90 Grad.
Der Kessel ist 6 Jahre ohne Störungen gelaufen. Außer jährlicher Reinigung habe ich nichts gewartet. Das scheint sich jetzt zu rächen. Jetzt muss ich nachholen. Aber man lernt ja dabei.
Hallo Rainer,
ja, das habe ich gecheckt. Direkt am Ende der Schnecke, vor der Zellradschleuse.
Manchmal sind´s ja die einfachen Dinge. Bei mir leider nicht.
Viele Grüße
Michael