Planung einer neuen Heizungsanlage - Umbau einer Anlage für 1200qm Gewächshausflächer + 130qm Wohnfläche - casafischer

Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 10.261 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von HJH.

  • Ich würde diese Bande vom Hof jagen.

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo


    Also wir haben des öfteren polnische Leiharbeiter,die sind laut ihrer Aussage alle Meister.


    In der Realität haben die keine Lehrausbildung,wie wir es kennen.


    Lehre= Arbeiten mit Berufschule,wo aber Dachdecker und Maler mit drin sitzen.
    Also nix auf das Fach bezogenes,nur schule (polnisch, Mathe usw.)


    Die Meister Ausbildung hatte der eine übers Wochenende gemacht,das kostete 300€.


    Wie das in den weiteren Ostblock Ländern ausschaut weiss ich nicht.


    In Polen ist es das Amerikanische system,wer nix taugt wird sich selber vom Markt Kegeln.
    Dadurch gibt es dort keine gelbe Seiten,da Firmen nur per Mundpropaganda beworben werden.Jeder ist dort Meister und kann alles aber nichts richtig.


    Lg

  • bei den Landmaschinen gibt es in Polen Firmen wo Qualität machen leider ziehen die natürlich Preislich alle an weil Qualität gesucht ist.


    Warum bekommt nicht jeder Kessel einen eigen Anschluss am Puffer und eine eigene Rücklaufhochhaltung?

  • Das ist aber richtig so.
    Sonst muss man Umschaltungen einbauen, das wird zu umständlich.
    Eine Installation mit 2 Pumpen ist eine klar definierte Angelegenheit.


    Mit der Drehzahl der Pumpe wird die benötigte Differenztemperatur Rücklauf zum Vorlauf eingestellt.


    Mache es bitte nicht mit einer Pumpe, du ersparst dir Ärger.

    Hallo. Es wird genau so gebaut, leider ich verstehe nicht wie der RLA mit der Drehzahl der Pumpe funktioniert...hoffe es wird richtig funktionieren.

  • Hallo,



    Ich habe die Betriebsdaten etwas geändert.
    Bei 80kW muss die Pumpe jetzt 5058L/h fördern
    Dabei wird die Rücklaufanhebung auf 66°C gestellt.
    Damit ergeben sich bei einer Vorlauftemperatur von 80°C eine Temperaturdifferenz
    von 14°Kelvin.


    Hier die Daten für den Mischer (Beispiel Fabrikat ESBE) :
    https://www.esbe.eu/de/de-de/produkte/mischer/vrg130


    Nach dem Anhang benötigst du einen Mischer mit KVs 25m³/h



    Dazu benötigst du noch einen Stellantrieb und einen Temperaturregler.


    Die Auswahl der Pumpe ist da etwas schwieriger.
    Da sollte man den Druckverlust der Rohrleitung inkl aller Einbauteile kennen.
    Der Druckverlust wird als Förderhöhe in m angegeben.


    z.B. Wilo:


    alter Type (Lieferung läuft aus):
    Stratos 25/1-10 PN10


    oder etwas teurer der Nachfolgetype:
    Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10


    Diese Pumpe zeigt den Volumenstrom an durch Verstellung der Förderhöhe.


    Es ist bei der Auswahl der Pumpe immer die Fördermenge bei dem Druckverlust zu beachten!


    mfg
    HJH