- [pclist][/pclist]hi. Kann mir jemand sagen wo ich ein neuen Poti für die flammtronik bekomme. Danke schon mal
Flammtronik: Poti
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 19.159 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Patrol_Franz.
-
-
Bei Harald Buss.
Schreib ihm auf der FT-SeiteGruß Jürgen
-
danke. Da gibt es aber 4 von. Und keiner hat was mit holzvergaser im Profil
-
Gib Flammtronik.de ein.
Dann über Kontakt. -
Hallo
also wenn ich immer meinen Solarbayer/vigas-Kessel mir 14,9KW gestartet habe
da musste ich nur ein wenig auf den Dreh-Potti drücken und der Kessel gin in die Anheizfase
seit dieser Heizperiode muss ich ganz umständlich am Pitti drehen
menue und dann Kessel anheizen
dann bestätignen oderAbbrechen usw
ist das den normal ?
meine Frau kennt sich schon nicht mehr aus wo und wie sie drehen soll
Tipps wären Super von Euch
Grüße Franz -
Hallo Franz
Flammtronik .de
Bestell einen neuen Poti und dann klappt das wieder.Gruß Jürgen
-
Hallo Jürgen
Danke für deine Antwort
aber ich glaube nicht das es an den Poti liegt,
bei den ganzen anderen Einstellungen geht / funktioniert das drücken auf den Poti ja auchGruß Franz
-
Hallo Franz,
ein bekanntes Problem bei diesem Drehgeber (Poti) ist, dass beim Drücken oder Gedrückthalten (Anheizen) unbemerkt der Drehgeber auslöst und die FT dann ins Menue springt. Dieses Problem hab ich von Anfang an umgangen, indem ich einen separaten Taster eingebaut habe, Dazu habe ich an die Taster-Kontakte des Drehgebers Leitungen für den separaten Taster angelötet.
DSCN1080.jpg
DSCN1088.jpg
Die Tastfunktion des Drehgebers wurde mit einem ganz hinten montierten Drehknopf mit Spannzange deaktiviert.
DSCN1089.jpg
Funktioniert einwandfrei.Gruß
Alfred -
Hallo Alfred
das mit den seperaten Taster das wär ja eine Super Geschichte
aber ob ich das auch hinbringe das richtig zu verlöten ?
Schick dir mal Bild vom Poti mit
Gruß Franz -
Hallo Franz,
wenn Du selbst keine Elektronik-Löterfahrung hast, gibts doch bestimmt im Bekanntenkreis jemanden, der so was macht... Den Drehgeber kann man einfach ausbauen, das Flachkabel ist gesteckt, dann kann man einfach einen separaten Taster anlöten...
Gruß
Alfred -
Hallo
es geht nicht um das Löten
es geht darum
WO ?
ich anlöten muss -
Hallo Franz,
an diesen beiden Beinchen des Drehgebers mußt Du einen Schließer-Taster (NO) anlöten.
Drehgeber.jpg
Gruß
Alfred -
Hallo
kurzes Update
habe mir jetzt den Poti von Flammtronik gekauft
geht wieder alles wie es soll
Preis ist aber für meine Verhältnisse ganz schön happig
Aber naja - OK wenn dann alles wieder geht
Grüße Franz -
Hallo Jungs
Hab nach langer Zeit mal wieder ein Problem
Meine Flammtronic zeigt seit den letzten zwei abbränden keinen Restsauerstoff mehr an
der Primärlüfter dreht bei ca15%
der Sec.lüfter dreht 100%
denke da ist die Lamdasonde vielleicht def.
werde Sie morgen mal Kalibrieren
kann ich die auch durchmessen oder so ?
Tipps wären SuperGrüße Franz
-
Hallo Franz,
Wenn die Lambdasonde nichts anzeigt, könnte die Sondenheizung nicht funktionieren...
Als erstes solltest Du mal die Sonde aubauen, vorsichtig reinigen. Wenn die FT eingeschaltet und nicht im Energiesparmodus ist, muß die Sondenspitze heiß (innen mehrere Hundert Grad!) sein. Die Sonde wird über den weißen (-) und grauen (+) Draht beheizt, und da sollte eine Spannung von etwa 9 V anliegen. Die Heizwendel sollte im kalten Zustand ca 3,2 Ohm haben.
Gruß
Alfred -
Hallo Alfred
Habe die Sonde heute ausgebaut und gereinigt
sie war beim Ausbau auch sehr Warm
Die Spannung war bei ca. 7 Volt und der Wiederstand war im Lauwarmen Zustand 4,8 Ohm
Nach den Einbau hab ich die Sonde Kalibriert und den HV mal ohne Anheizen gestartet und die Anzeige hat wieder Restsauerstoff von um die 20 % angezeigt und die Gebläse sind auch wie in Anheizstellung gelaufen
Prim 70% und Sec. 40%
Habe dann angeheizt und am Anfang lief wieder alles wie normal
nach ca. 30 Min war dann der fehler wieder da
Prim war auf 20%
Sec. auf 100 %
Restsauerstoff auf 0,00 %
wird wohl doch die Sonde sein oder was meinst Du / Ihr ?Flammtronik habe ich Gestern Vormittag schon angeschrieben aber bis jetzt Leider keinen Antwort
Grüße Franz
-
Hallo Patrol_Franz,
eine Lambdasonde kann man nicht richtig reinigen/sauber machen. Diese Verkokt im Innern. Das kann dann bei Erwärmung zu Fehlerströmen führen, das habe wir auch im KFZ Bereich.
Nicht lachen, aber ich hatte schon mal Spannungsabfall auf dem Stecker der Lambdasonde an der FT. Die Ströme sind sehr gering.
Wie ist Deine Kabelverbindung im Anschluß weiter zur Ft.
Der Referenzsauerstoffgehalt geht zw Isolierung und den Ader/Drähten durch. Dürfen z.B. nicht verklebt sein, wie es bei Schrumpfschlauch mit Kleber der Fall wäre.
Gutes gelingen.
Klaus -
Hallo Franz,
kontrolliere mal die Verkabelung und wackel mal an den Kabel nicht das da ein Kabelbruch dabei ist.
Sonnige Grüße Reiner
-
Hallo
Also die Verkabelung ist 100% ok
durde damals sehr gewissenhaft verlegt kann nicht schäuern nicht knicken und auch nicht durchschmoren
(ist ein Sonderkabel das für den Audi Quadro damas in der Sonder Edition verbaut worden ist)
und Ja - ich hab alles noch mal nachgesehen und auch daran gewackeltGrüße
-
Hallo Franz,
kann es sein, dass die Sekundärluftzuführung nicht funktioniert?
Kontrolliere mal die Sekundärluftkanäle und den Sekundärlüfter. Unter dem Menuepunkt "Test Ausg. 0-10V" und dann "Sek" auswählen, kannst Du den Sekundärlüfter laufen lassen und dann kontrollieren ob in der Düse Luft ankommt.
Deaktiviere fürs erste in der FT die Rücknahmeregelung. Wenn Du den nächsten Abbrand machst und der Restsauerstoff wieder bei Null ist, dann messe nochmal die Spannung der Sondenheizung.Gruß
Alfred
Jetzt mitmachen!