Attack: Erste Erfahrungsberichte eines Holzvergaser-Neulings mit einem Attack SLX Profi 35 kW.

Es gibt 68 Antworten in diesem Thema, welches 27.290 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Dirk 1986.

  • Kleines Update von mir:


    Letzte Woche wurden folgende Updates an meiner Anlage umgesetzt,


    Die Schwarze Haube der Brennkammer wurde abgebaut, und zu einer Türe umfunktioniert.
    Das Rote Blech hinter der Schwarzen Luftabdeckung wurde ausgeschnitten so das man auf die Primär und Sekundärluftklappen kommt ohne das man die Komplette Türe Öffnen muss.


    Eine Zugbegrenzung von Kutzner und Weber wurde eingebaut,und auf max. Zug bei Nennlast gestellt.
    Und das war der Schlüssel zum Erfolg!
    Beide Umbauten ermöglichen einen Vernünftigen Abbrand.
    Und mit den Einstellungen der Primär und Sekundärlufteinstellungen habt ihr natürlich vollkommen recht.
    Beim Anheizen stelle ich die Sekundärluft auf 0% bis die Kohlen angeglüht sind.
    Beim Einlegen stelle ich sie auf 5% und steigere mich langsam auf 25% bei 45% Primärluft.Die obere Kammer wird nach dem Einlegen geschlossen,und dann langsam die Sekundärluft raufgestellt.
    Der Lüfter wird von 100% beim Anheizen auf 70% und dann auf 60% gestellt.
    Somit gibt es keinen Rauch, einen gleichmäßigen Abbrand und eine saubere Verbrennung.
    Der Brennstoffverbrauch ist seit dem merklich gesunken.
    Nächstes Update, ein Lambdacheck.

  • Ich möchte euch wieder auf dem laufenden halten.


    Die Anlage wurde hochgerüstet,Ein Lambdacheck wurde installiert, obwohl in meinen Augen fast nicht mehr notwendig ist. Was jedoch spürbar ist, der Brennstoffverbrauch ist mit dem lambdacheck ein klein wenig zurückgegangen.
    Ein Stellmotor wurde installiert, aus Platzgründen wurde er ausserhalb montiert.
    Das bietet den Vorteil das wenn der Lambdacheck ausfallen sollte auch von hand gestellt werden kann ohne viel rumzuschrauben.
    Die Primärklappe werden ich jetzt aus bequemlichkeitsgründen auch mit einen Poti und einen Stellmotor ansteuern,
    Eventuell werden ich es mit dem Lambdacheck kombinieren, ich habe die version mit Relaisausgang genommen,
    der bei Temparatur schaltbar ist.
    Ev. gebe ich dem HV mehr Gas in der Annheizphase um diese zu verkürzen.

  • Wo hast du denn die Sonde verbaut?
    Bis jetzt ist das eher ungewöhnlich das man zum Schluss kommt das die Sekundärluftregelung fast überflüssig ist.


    Es empfiehlt sich auch Primär ne Klappensteuerung zu verbauen.
    Nach Abbrandende sollten beide Stellmotoren geschlossen werden um den Kessel und Raum vor Auskühlung zu schützen.
    Das spart am Ende noch am deutlichsten Holz.

  • Hallo Maggo
    Ich habe auch ein Lamdacheck mit einem zusätzlichen Relaisausgang.Frage was kann man damit steuern,wie du schreibst kann man bei einer bestimmten Temperatur was regeln oder schalten.Den Stellmotor für die Lamdaregelung meine ich gibt kein Sinn,da der Stellmotor der O2 Regelung bei Ausbrandende schließt.Ich habe eine Rücklaufanhebung mit einem Dreiwegemischer und Festwertregler verbaut,was sehr gut funktioniert.Das Problem ist bei Ausbrandende ,daß der Festwertregler immer seine eingestellte Rücklauftemperatur halten will auf ca 68 Grad,obwohl der Kessel aus ist.Die Rücklaufanhebepumpe schaltet bei 50 Grad ab,das heißt die Pumpe läuft solange bis die Kesseltemperatur auf 50 Grad ist und das dauert bis zum nächsten Morgen oder noch länger.Um dem entgegenzuwirken schalte ich den Festwertregler aus und öffne den Dreiwegemischer von Hand,bis
    die Kesseltemperatur auf 50 Grad ist und die Rücklaufanhebepumpe abschaltet,dauert ungefähr so 10 Min.Habt Ihr vielleicht eine Lösung,wie man das automatisch steuern kann.Nebenbei bemerkt,finde ich deine Lösung mit dem Lamdacheck und der Türe,um an die Sek und Primärregler zu kommen sehr gut.


    Gruß Seiter

  • Hallo,
    kannst du die Abschalttemperatur der Pumpe nicht ändern? Du willst ja eine automatische Regelung und nicht noch händisch eingreifen müssen. Wo ist denn die Pumpe angeschlossen?


    Grüße
    Dirk

  • Hallo
    Die Pumpe Abschalttemperatur ist in der Profiregelung einstellbar.Ich kann die Abschalttemperatur auch höher setzen,jedoch will ich die Restwärme des Kessels nutzen.Bei einer eingestellten Rücklauftemperatur von 68 Grad musste ich die Einschalttemperatur auf 70 Grad setzen,das heißt bei einer Hysterese der Kreislaufpumpe von 1 Grad würde sie bei 69 Grad abschalten.Die Rücklaufanhebung möchte ich nicht unbedingt tiefer setzen,da dann die von mir gewünschte Kesseltemperatur von ca 80 Grad nicht erreicht wird Die Rücklaufanhebepumpe ist fest eingestellt auf der höchsten Stufe mit einer Leistung von ca 1600 Litern pro Std..Die Rücklauftemperatur der Heizkreise Heizkörper und Fussbodenheizung ist max ca 45 Grad.Damit wäre es angebracht Die Restwärme des Kessels bis auf 50 Grad Abschalttemperatur zu nutzen.


    Gruß Seiter

  • Irgendwie habe ich gerade ein großes Fragezeichen im Gesicht.
    Ich verstehe das nicht ganz. Ein Schema wäre da ganz hilfreich.
    Ich verstehe nicht warum die Pumpe eine Hysterese hat. Bei mir bezieht die sich auf die Kesseltemperatur und hat mit der Pumpe nichts zu tun.
    Hast du mal überlegt, wie viel Restwärme nutzbar ist? Wenn der Kessel warm bleibt, dann ist der nächste Start viel besser und schneller.

  • Hallo Dirk
    Mit der Hysterese,so ist es in meinem Handbuch für Slx Attack Profi beschrieben.Und zwar habe ich am Profiregler die Rücklaufanhebepumpe auf eine Einschalttemperatur von 60 Grad gestellt,wie du sagst richtete sich das nach der Kesseltemperatur.Mit einer Hysterese von 10 schaltet dann Rücklaufanhebepumpe bei 50 Grad ab.Warum das so heißt keine Ahnung.Am Profiregler ist die höchst einstellbare Einschalttemperatur der Rücklaufanhebepumpe 70 Grad.Werde die Rücklauftemperatur am Festwertregler von 68 Grad auf ca 60 Grad runternehmen.und die Abschalttemperatur auf 65 Grad setzen,also eine Hysterese von 5.Dann werde ich die Rücklaufpumpe auf Stufe 1 oder 2 stellen,jetzt steht sie auf Stufe 3 um eine langsamere Durchströmung des Kesselswasser zu erreichen und die gewünschte 80 Grad Kesseltemperatur.Bin mal gespannt um Wieviel Grad der Kessel bis zum nächsten Anheizen auskühlt.Bei deiner Anlage mit dem Attack slx lamda gehe ich davon aus dass die Primärluftklappe bei Ausbrandende schließt.Habe von mir auch ein paar Bilder vor längere Zeit vom Umbau meiner Anlage reingestellt.


    Gruß Seiter

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!