- ich habe in meiner Heizung den Holzkessel getauscht (zu SilvaWIN 24) und einen 800 L Pufferspeicher eingebaut. Der Kessel bringt 70 Grad. Nach dem Pufferspeicher liegen nur gute 50 Grad für die Heizung an? Grund?? Vielen Dank für eure Hilfe!
Hydraulisches Problem?
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 5.691 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von robertozittau.
-
-
Hallo Helmut willkommen in unserem Forum.
Du brauchst Hilfe!! Dazu einige Fragen:
Kessel VL 70°
Puffer wo geht der Kessel VL in den Puffer ganz oben oder?
Wo hast Du Temperatur Anzeigen vom Puffer was zeigen sie an?
Heizungs VL nur 50° wo geht dieser VL ab vom Puffer ganz oben oder zwischen Kessel VL zum Puffer VL an einem T Stück.
Vielleicht mal wenns geht kurze Handzeichnung einstellen.Aber wieviel Heizungs VL gehst Du in die HK hast Du einen Mischer dazwischen?
Bei diesen Außentemp ist 50° bald zuviel. Wieviel willst Du im Winter in die Heizungs HK einspeisen -
Hallo,
mein Auto fährt nicht mehr. Woran kann das liegen? Was soll man darauf antworten?
Ein kleines bisschen mehr müsstest du uns schon mitteilen, damit man helfen kann. Bilder, Skizze von der Hydraulik, also wie deine Anlage verrohrt ist mit etwas genaueren Detailangaben.
Gruß, Michael
-
Der Silva Win wird ja schon einen Weile nicht mehr hergestellt.
Wind hager verfolgt eine andere Strategie in der Kesselreglung als viele andere.
Da meine Glaskugel defekt ist musst du schon ein Hydraulikschema rausrücken um da was sinnvolles sagen zu können. -
kenn ich zur genüge solche kunden, rufen an "meine heizung geht nicht" und dann erwarten sie das man hellseher ist oder sofort ins auto springt...
-
Hallo, ich danke für die Antworten! Von der Rücklaufanhebung des Holz-Kessels läuft die Leitung in den Puffer, ca 40cm unter dem obersten Punkt. Von der Oberkante des Puffers zum Ölkessel und von dort in den Hauskreislauf. Vom untersten Punkt des Puffers in die Rücklaufanhebung. An den Puffer ist unten ein 150 L Ausdehnungsgefäss angeschlossen. Viele Grüße Helmut
Zeichnung (bin Laie!) anbei. VG Helmut
-
Hallo,
schau nochmal genau hin. Mir fehlt auf deiner Skizze der Rücklauf vom Verbraucher zum Puffer. VL u. RL vom Holzkessel sehe ich. VL über den Ölkessel auch, aber wo ist der Rücklauf?
Gruß, Michael
Nochwas: Bitte stell doch das Bild so ein das man sich nicht den Hals bricht. Danke
-
Was für eine Betriebsart ist eingestellt? vergessen Was für ein Pufferlademodul ist eingebaut?
-
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!