Nur s-Tronic, es steht ein Hinweis fröling Bedienungsanleitung der Kesselregelung in der Montageanleitung, leider hab ich die nicht und finde auch nix,
finde nur etwas zur s-tronic plus, das hilft mir nix.
Fröhling S3 Turbo mit WOS 22,5kW , BJ 2010 Wiederanschluss. Einige Fragen zur Rücklaufanhebungspumpe.
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 10.224 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von GT4.
-
-
Hi.
Ja leider find ich auch nix -
mal angerufen bei Fröling?
-
Hallo Felix,
vielleicht hilft Dir das weiter, ..... ab Seite 19.
https://studylibde.com/doc/145…ienungsanleitung-s3-turbo
Viele Grüsse
Hanno -
Hallo und guten Tag
Es geht weiter, es gab eine Pause, dann diese seltame "Corinna" oder wie die Tante heist, die alles durchenander gebracht hat.
Da der nächste Winter bestimmt kommt hab ich Zeit gefunden und weitergbaut.Nachdem es jetzt noch eine Problem mit der Steuerung am Kessel war, Fröhling S3 Turbo: Gebläse nur auf einer Stellung und geht nicht aus. , läuft
läuft das Sytem jetzt.
Kessel läuft mit dem Laddomat 21, Puffer wird gut geladen und die Wärme kommt auch problemlos im Haus an, 20m Entfernung.Frage
Jetzt würde ich gerne meine Steuerung mal auslesen, um Einstellung zu Überprüfen oder ob welche hinterlegt sind.
Bei einem Auto stecke ich ein Auslesegrät dran, wie würde das bei meinem Kessel gehen?
Fröling S3 Turbo mit WOS, Steuerung S-Tronic mit dem einfachen Bedienfeld BJ 2010.
Danke dür Ideen und Vorschläge.
fix
-
hallo, du kannst irgendwo die bedienebene ändern. Mit -7 kommst du in den Service und da stehen mehr Parameter zur Verfügung.
Was war am Gebläse defekt?
-
Guten Morgen
Ich habe nur diese Bedienfeld,
welche Möglichkeiten gibt es?
Gibt es eine "alte" Software, die mit hilfe eines "alten" Loptop das Grundmodul auslesen kann?? Ist ja alles Stand 2010.
Am Gebläse war ein Triac und Optokoppler war defekt.
Danke und Allen einen erfolgreichen Tag.
fix
-
Guten Morgen
Ich habe nur diese Bedienfeld,
welche Möglichkeiten gibt es?
Gibt es eine "alte" Software, die mit hilfe eines "alten" Loptop das Grundmodul auslesen kann?? Ist ja alles Stand 2010.
Am Gebläse war ein Triac und Optokoppler war defekt.
Danke und Allen einen erfolgreichen Tag.
fix
Hallo Zusammen
Erst mal hoffe ich das es allen hier gut geht.
Meine Anlage ist seit zwei Wochen offiziel abgenommen und seid dem auch im Dauereinsatz.
Gerade lerne ich erst mal. wann was vieviel. Einstellungen von Bypässen und Ventilen, Laufzeiten der Pumpen und Zeitpunkt.
Das klappt alles schon ganz gut und besser jeden Tag etwas nach.
Der Vergaser läuft auch gut und die Steuerung macht das was sie soll.Ich würde aber immer noch gerne mal auslesen können.
LEider habe ich bis jetzt nix passendes gefunden!
Jemand einen Tip,Rat!?
Grüsse
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!