Attack SLX 35 heizt die Puffer nicht auf
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 16.263 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Benjamin111.
-
-
Nein das muß geändert werden.
Ansonsten hast du nicht lange Spaß an deinem Kessel. -
Hm OK puh bin jetzt beim Thema nichts bewandert. Wie müsste dies richtig sein? Danke lg benjamin
-
Wie es richtig sein muss, das sollte dein Heizungsbauer wissen!!
-
Gibt 3 Möglichkeiten.
Die Simpelste währe das Konstrukt durch einen Laddomat 21-100 zu ersetzen. -
Lass dich nicht verrückt machen! Rücklaufanhebung scheint nicht das Problem für die fehlende Leistung. Heiz doch mal richtig ein; d.h. nachlegen bis alle Puffer auch unten Temperatur haben.
-
Hallo,
erstmal nur so viel: Die Puffer sind nicht richtig angeschlossen. Da hat man sich in einer Parallelschaltung versucht. So funktioniert das nicht.
Der erste Puffer ist ruckzuck voll und der zweite hinkt hinterher, wenn er überhaupt voll wird. Melde mich später noch mal.Gruß, Michael
-
Wo versteckt sich denn eigentlich auf deinen Bildern die Pufferspeicherladepumpe? Sollte zwischen Kesselrücklaufeingang und Rücklaufanhebung normalerweise sein.
-
Die Pumpe ist das da. Das ist der aufgeschraubte Wilo Kopf am messing T-Stück.
-
Oh OK, hab nur die Rücklauf Anhebung hinter dem kessel da hab ich mir gedacht das macht eh die Pumpe mit und die 2 Pumpen mit den mischer für die heizkreise.
-
Hallo,
also ich gehe mal davon aus, dass das eine RLA ist. Welche Marke und welche Temperatur kann man erfragen. Als eigendliche Ursache für die Probleme sehe ich aber die Verrohrung der Puffer. Die sollte man ändern. Im Anhang habe ich etwas dazu eingestellt. Ich habe vier Anschlusszeichnungen gemacht. In der oberen Reihe rechts ist das aktuelle Schema.
Der einfachste Umbau wäre nach Schema Oben links.
Darunter die beiden Schemata sind die Klassiker.Gruß, Michael
-
Hallo Michael! Vielen Dank für deinen Aufwand. Ja das linke System erscheint mir schlüssiger. Auf der rla steht oben modvlvs Art 745 wilo 72 grad max 100grad lg benjamin
-
Was mir noch auffällt ich hab aufgrund des frischwassermoduls den Vorlauf auf dem 2. Der vier Anschlüsse lg benjamin
-
-
Die Pumpe ist für ein Mischventil vorgesehen.Nur ,das Mischventil fehlt.
Das obere Schema auf der Pumpe verdeutlicht was hier das Problem ist.Da ist alles in Ordnung. Ist ähnlich der LK Anhebungen.
http://de.brv.it/?action=prodotto&id=559
Nur die Pumpe. Auf was steht der Regler der Wilo, volle Leistung? -
Hallo,
Hallo, bin neu hier und habe leider ein Problem mit meiner neuen Heizung. Habe vor 3 Wochen meine Inbetriebnahme gehabt, jedoch funktioniert das System aus meiner Sicht nicht richtig. Laut der Statistik von der Steuerung heizt die Heizung nicht einmal 2 Stunden. Bin leider nur ein Laie auf dem Thema. Die 2 heizkreise werden mit 2 automatischen regler betrieben, die mit der Steuerung verbunden sind. Zum heizen sind ca 200 m2 altbau mit neuen Fenstern Vielen Dank im voraus für eure Hilfe lg benjaminAttack slx 35 heizt die Puffer nicht auf
damit dir geholfen werden kann, solltest du nicht im Telegrammstil antworten bzw. ein Problem beschreiben. Wir stehen nämlich nicht in deinem Heizungskeller.
Du schreibst, die Heizung läuft nicht mal zwei Stunden. Der Kessel oder die Heizkreise? Werden die Puffer kompl. voll? Wenn der Kessel ausgeht, werden dann noch die Heizkreise mit Wärme aus den Puffern versorgt? Wie geht die AufladungEntladung der Puffer vonstatten? Falls ich das überlesen haben sollte: Wie groß sind deine Puffer?
Auch als Laie kann man was ordendlich rüberbringen.Gruß, Michael
-
Hallo Benjamin 111,
deine Puffer sind parallel geschaltet.
Eine Reihenschaltung würde hier auch Vorteile bringen.
Die Umverrohrung sollte nicht so aufwändig sein.Gruß Hans
-
Hallo,
Hallo Benjamin 111,
deine Puffer sind parallel geschaltet.
Eine Reihenschaltung würde hier auch Vorteile bringen.
Die Umverrohrung sollte nicht so aufwändig sein.ich kann hier keine Parallelschaltung erkennen. Wäre es eine, würde es funktionieren. Dazu kommt noch (ist mir gerade aufgefallen), dass die Friwa am ersten Puffer in der Mitte wieder mit dem RL einmündet. Mehr Blödsinn kann man an einer einfachen Hydraulik nicht machen. Ein paar Beiträge weiter oben habe ich ein Schaubild mit dem aktuellen HS und mit möglichen Alternativen eingestellt.
Gruß, Michael
-
Hi danke für die Antworten sind 2x1000 Liter Puffer. Habe nun die heizkreise abgeschaltet und wie die Puffer voll waren aufgedreht. Der Rücklauf ist beim 2. Puffer ganz unten. Das mittlere Rohr vom 1. Puffer ist der Vorlauf für die Heizung. Werde auf dein Schaubild umbauen lassen und den Heizungsbauer damit konfrontieren. Denke aber habe das Problem, oder eines davon gefunden. Ich habe nur einen Fühler an den Puffern derist im 1. In der mitte. Und der Fühler ist auf min 30 Grad eingestellt. Denke mir eigentlich müsste ja einer die maximaltemoerstur oben und einer die minimal unten auslesen. Melde mich dann wieder vielen Dank lg benjamin
-
Hallo,
Hi danke für die Antworten sind 2x1000 Liter Puffer. Habe nun die heizkreise abgeschaltet und wie die Puffer voll waren aufgedreht. Der Rücklauf ist beim 2. Puffer ganz unten. Das mittlere Rohr vom 1. Puffer ist der Vorlauf für die Heizung. Werde auf dein Schaubild umbauen lassen und den Heizungsbauer damit konfrontieren. Denke aber habe das Problem, oder eines davon gefunden. Ich habe nur einen Fühler an den Puffern derist im 1. In der mitte. Und der Fühler ist auf min 30 Grad eingestellt. Denke mir eigentlich müsste ja einer die maximaltemoerstur oben und einer die minimal unten auslesen. Melde mich dann wieder vielen Dank lg benjamin
du schreibst echt in Rätseln. Was ist bei dir Puffer 1 und was ist Puffer 2? Stimmt deine Skizze nun oder nicht. Normal ist der Puffer 1 der, der am nächsten zu Kessel steht.
In deiner Skizze werden die Heizkreise aus dem Puffer 2 abgegriffen. Ok, in meine Zeichnung habe ich den Abgriff am Puffer 2 oben gemacht, ist aber egal, besser wird das aber deshalb nicht. Wenn deine Skizze aber nicht mit der Realität übereinstimmt, dann sind meine Zeichnungen und Kommentare hinfällig. Also, bevor du was umbauen lässt, erstmal
Frage beantworten.
Was den Fühler angeht, dass wird der Fühler sein der der Regelung mitteilt, ob überhaupt Wärme vorhanden ist. Aber das nur unter Vorbehalt, über Regelung haben wir noch nicht gesprochen.Gruß, Michael