Guten Abend zusammen,
Das ist mein erster Beitrag (abgesehen von der Vorstellung) und ich hoffe damit nicht gegen Regeln zu verstoßen Gesucht habe ich, nur leider nichts passendes gefunden.
Wir haben endlich unseren Kamin (Koppe Nexus Aqua) in Betrieb genommen. Zum beladen des Hygienespeichers (1000l) habe ich eine UVR1611 gekauft, welche mit der Funktion "Ladepumpe" ihren Dienst verichten soll. Temperatur-Eingänge habe ich angelegt, messen auch korrekt im Speicher und im Kessel, Ausgang lasst ebenfalls korrekt die Pumpe ansteuern.
Dann habe ich eine Funktion parametrisiert.
Die Parameter habe ich wie folgt eingestellt:
Zub. Min. 65
Diff ein 5K
Diff aus 1K
Ref. Max. 90
Diff ein 2K
Diff aus 5K
Diff Zub. - Ref.
Diff ein 5K
Diff aus 2K
Nun beobachte ich folgendes:
Die Pumpe springt bei über 70 Grad im Kessel immer noch nicht an. Habe sie dann natürlich manuell angeschaltet, und dann wieder in den Auto-Modus gewechselt.
Zwischendurch habe ich mal geschaut, da war alles in Ordnung. Als der Kamin "nur" noch am glühen war, habe ich gemerkt dass die TAS angesprungen ist. Der Speicher hatte (in der Mitte) eine Temperatur von ca. 60, und der Kessel war bei 95, aber die Pumpe war aus.
Was habe ich falsch eingestellt?
Die Ref. Max Regel kann ja nicht gegriffen haben weil der Speicher noch weit entfernt von dem Max-Wert war (60>95 - > falsch).
Die Zub-Ref Differenz greift nach meinem Verständnis ebenfalls nicht (95 > 60 + 5), genauso wie die Zub. Min - Regel (95 > 70).
Wieso springt die Pumpe nicht an? Und wieso geht sie aus obwohl es keinen Grund gibt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Liebe Grüße und vielen Dank im voraus
Artur