Hallo zusammen,
da die Übergangszeit immer eine sehr interessante Betriebszeit für Solarthermieanlagen hinsichtlich Temperatur vs. Energie ist, beobachte ich meine Anlage im Moment sehr genau mit dem Ziel - der HV muss ausbleiben.
Mein Puffer sind durch die 4 Register in 4 Wärme-Segmente unterteilt:
- Segment ist thermisch oben: Links oben
- Segment ist thermisch mitte oben: Links unten
- Segment ist thermisch mitte unten: Rechts oben
- Segment ist thermisch unten: Rechts unten
Hydraulik ist hier:
Ich habe ca. 34 m2 FKs (14 Stück a 2,44m2) an einer Grundfos Solar PML 25-145 180mm PWM hängen, die im Moment permanent auf 100% läuft was ca. 1100-1200 l/h entspricht:
Im Moment versuche die Register im Puffer (wenn du Sonne voll ballert, so zwischen 10:30 und 14:30) nacheinander (erst 1. dann 2. dann 3. dann 4. ) auf Höchsttemperatur zu erwärmen. Wobei die Anlage in diesem Zeitraum im Moment ein Segment am Tag von 40ºC auf etwas über 80 ºC bringt.
Jetzt ist mir heute aufgefallen, wenn ich das 1. Segment (thermisch oben) auf 85 ºC erwärmen will, geht der solare Vorlauf schon so in Richtung 100 ºC.
Jetzt will ich das Ding ja nicht zum kochen bringen. Deswegen habe ich mir mal das Ti_TYFOCOR-L_de.indd.pdf (Anzeigen) Ti_TYFOCOR-L_de.indd.pdf Datenblatt angeschaut.
Bei meinen Anlagen-Parametern (45% Tyfocor L mit 55% Wasser gemischt, 4,0 - 4,5 bar Anlagendruck auf dem Solarthermiekreislauf) liegt die Siedetemperatur ja erst bei 147 ºC (siehe Bild):
Heist das jetzt, ich kann die Anlage schon mal so bis 110 ºC - 120 ºC fahren, ohne das sie anfängt zu kochen? Ich würde jedes Segment gerne bis 90 ºC aufladen. Da ich dann aber nur eine der 4 innenliegenden WT verwende geht geht das auch recht zügig. Die Kehrseite ist jedoch, dass das Register für die ganze 34m2 Anlage auch ein wenig unterdimensioniert ist und ich mich mit der Anlage da gerne mal an die 90 ºC Segmenttemperatur im Puffer unter Aufsicht ran tasten möchte, ohne in Stagnation zu gehen, da mein MAG viel zu klein ist und die Anlage dann höchstwahrscheinlich über das Sicherheitsventil abblasen würde. Und stehen würde sie ja dann auch für den Rest des Tages.
Mich würden da mal eure Erfahrungen bzw. maximalen Betriebstemperaturen interessieren.
In der Steuerung sind 130 ºC als Max Temp eingestellt bevor die Pumpe ausgeht. Das hab ich mich schon immer gefragt, wie das gehen soll aber nachdem die 45%-ige Tyfocor L Mischung erst bei 147 ºC bei 4 bar Anlagendruck das sieden anfängt machen die 130ºC ja Sinn.
Gruss Uwe