Hattet Ihr für Puffer mal Anlegefühler verwendet, wenn kein Platz war?
Kann mir aber nicht vorstellen, dass das genau ist.
Sind die taucheinsätze genormt?
Es gibt 161 Antworten in diesem Thema, welches 55.439 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von opc123.
Hattet Ihr für Puffer mal Anlegefühler verwendet, wenn kein Platz war?
Kann mir aber nicht vorstellen, dass das genau ist.
Sind die taucheinsätze genormt?
Ich verwende zu 90% Anlegefühler in Klemmschiene!
Die kann ich so schieben, wie ich sie brauche. 1°K+/- ist weniger als die Bauteiltoleranz.
Viele Pufferhersteller haben nur Klemmschinen für Speicher.
Alfred
in klemmschiene? Am puffer? Nie gehört
Es gibt jeden Tag was Neues!
Alfred
und mit der Messung als Anlegefühler seit ihr soweit zufrieden?
Dann wäre ja die Auswahl viel mehr
Wie habt ir die festgemacht ohne klemmleiste?
Panzerband.
Nageln ging nicht.
Alfred
wohl war.
So die Kessel stehen beide am Ort.
Ein Pid Logig 30Kw Lambda
Sowie ein etwas älterer(8 Jajre)
Atmos d20p Pelletbrenner mit a25.
Mal schauen ob der noch paar Jahre mit macht.
Ich bestelle morgen die Rohre.
Geplant sind 35er CU für Kessel sowie Leitung eer Kessel in die Puffer.
Ich hoffe das ist okay?
Ein schornstein fehlt leider immer noch.
Hier hat keiner was?
Ich scheitere gerade ebenfalls an der Auswahl der Fittinge....
Die Viega mit grünen Ring? Ausgelegt für Heizung bis 110grad
Oder die profipress? Da steht nix wirklich dazu.
Solar mit roten Ring finde ich übertrieben
https://www.viega.de/de/produk…0951424f46a_14_de_DE.html
Normale Viega Fittings für Heizung passen.
Wenn Du bei Amazon bestellst, bekommts Du evtl. China Ware, wo niemand weiss ob das dicht wird.
Danke
Alles bis 28 bekomme ich im Hornbach.
Darüber die 35er im Großhandel ums eck.
Welche übergänge für die Entlüftung brauche ich?
Wie war das noch mal mit den auf drehen?
Kurz aufdrehen bis wasser kommt und dann komplett zu oder?
Da arbeitet ja dann die automatik oder?
Schnellentlüfter gibt es mit 1/2 Zoll Aussengewinde oder 3/8"
Von Viega gibt es die Pressteile T Stück mit einem Innengewinde Abganng 1/2 Zoll.
(Die wirst Du schon finden)
Die Schnellentlüfter machen alles automatisch, sobald Wasser kommt macht der Schwimmer zu.
Zugeschraubt werden die, wenn diese undicht sind.
es muss aber nicht immer ein Schnellentlüfter sein, da diese auch undicht werden.
Viele Grüße von
Martin
Aber gabs da nicht noch nal einschraubsätze mit Rückschlagklappe.?
Sowas ist in meiner alten Heizung.
Ich kann die Entlüfter tauschen ohne Wasser abzulassen.
Habe erst mal das 35er CU bestellt 40m
Hallo
Wenn Schnellentlüfter dann Flamco( stück 3€), Kein Giacomini oder Trinity Schrott verbauen.
Unter den Schnellentlüfter ein 1/2" Kugelhahn setzen.
Dieser "Rückschlag" der Original dabei ist Funktioniert auch nach den berühmten Hammerschlägen, nicht immer zuverlässig.
Nach Inbetriebnahme die Kugelhähne zu drehen.
Schnellentlüfter nur im direkten Sichtbereich verbauen.
Nicht oben auf den Pufferspeicher verbauen,wenn das Teil anfängt zu siffen,kriegt es keiner mit.
Lieber die Entlüftung mit einem Rohr in den Sichtbereich verziehen und den schnellentlüfter in Kombination mit einen KFE Hahn verbauen.
Das macht das befüllen der Blechtonne einfacher
Nicht auf stehen lassen,sonst können die eventuell auch Luft in die Anlage saugen.
Kugelhähne nur mit Stopfbuchse verwenden und nur montieren ,wenn es auch Sinn macht.
Nach einigen Jahren gehen die sowieso nicht mehr oder fangen an zu pissen ,wenn man sie bewegt.
Lg
Die entlüfter bzw kugelhanh zu drehen?
Für was brauche ich dann automatikentlüfter
Hallo
Ja zu drehen,steht in jedem Beipackzettel.
Da wegen nennt man die Kerzen Schnellentlüfter.
Es geht halt schneller,beim befüllen der Anlage.
Besser ist es erst gar keine zu verbauen.
Entweder ziehen die Luft oder oder fangen an zupissen oder machen garnix mehr.
Lg
okay,
Naja ob die garbix machen kann ich nicht beurteilen.
Aber ausfall in 25 Jahren bisher nur einen
Man kann die Schnellentlüfter schon offen lassen, wenn es kein kritischer Raum ist.
Man sollte die Dinger halt sehen.
Die mitgelieferten Rückschlagklappen sind ganz nett, aber da sind wir auch schon öfter nass geworden, beim
Tausch.
Es ist ja auch kein Problem, wenn mal was zu tauschen ist. MAG Kappenventil zumachen, Anlage drucklos machen.
Teil tauschen und die 10 Lit Wasser die davongelaufen sind wieder nachfüllen.
doch wie bereits geschrieben, sind Handentlüfter eindeutig stressfreier
mag Klappenventil??
Was ist das?
An meinen alten MAG ist kein Ventil.
Noch die Frage der neuen Rohrdimention für den Heizkreis.
Es wird 1 Heizkreis.
Versorgt 180m2 mit 17 Heizkörpern.
2m Steigen 20m hauslänge.
Später Option auf Dachboden.
28 als Hauptvorlauf und verschiedene Heizkörper mit 22 ran?
Jetzt ist alles 3/4 und der Hauptvprlauf auf dem Dachboden 50 oder so
Alte achwerkrqft halt.
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!