Einbindung Pelletkessel in bestehendes HV-System

Es gibt 161 Antworten in diesem Thema, welches 55.376 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von opc123.

  • Hallo,


    ich möchte 3 Puffer in reihe schalten und 2 Kessel rein laufen lassen.


    Da das ganze per fernleitung passiert, sollte die Steuerung ein Puffermangament nach meiner wahl haben:


    Der Holzvergaser macht alle 3 Puffer voll
    Der pelletbrenner nur 1 Puffer


    Welche Steueung kann das? Oder bleibt da nur diese uvr?

  • Hallo,


    um einen oder drei Puffer zu laden braucht es keine aufwändige Steuerung oder wie du es nennst, ein Puffermanagement.
    Bei Betrieb des HV wird halt gemäß Pufferinhalt geladen. Die Menge an Brennstoff ergibt sich aus dem vorhandenen Puffervolumen und der Heizlast. Beim HV sollte auf jeden Fall
    ein Brennraumvolumen in die Puffer unterzubringen sein, beim nachlegen von Brennstoff muss man dann abschätzen, was an Brennstoff noch bis zur vollständigen Verbrennung
    nachgelegt werden kann. Die Fühler in den Puffern dienen der Überwachung und zum Füllstand der Puffer. Die Verbrennungsregelung erfolgt durch die Steuerung des Kessels.
    Premiumkessel können auch den Verbrennungsablauf bzw. den Abbrandverlauf je nach Pufferfüllstand anpassen. Aber, ist zuviel Brennstoff bei fast vollen Puffern vorhanden kann auch die beste Regelung keine Wunder vollbringen.
    Beim Pelletskessel ist das Ganze etwas einfacher. Dort wird dann über die Fühlerplatzierung der Füllstand des oder der Puffer freigegeben und entsprechend ähnlich wie bei Öl/Gaskesseln an oder abgeschaltet. Solch eine Regelung befindet sich in jedem Pelletskessel.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Meistens haben die Holzvergaserkessel noch eine Regelung für einen Automatikkessel drin.


    Deshalb frage ich.


    Natürlich kann sich der Pelletkessel auch selber regeln, das meiste macht die Hydraulik aus, nicht die
    Regelung.


    Wenn Du keinen Brennwert-Pelletkessel hast reicht es den Rücklauf am Puffer 1 anzuschließen und die Fühler
    des Pelletkessels entsprechend zu setzen.


    Besser wäre EINE Masterregelung (z.B die vom Holzvergaser) Wenn es ein Attack wird, kann der das nicht.


    Schreib doch mal was für Komponenten Du den verbauen willst....


    Viele Grüße von
    Martin

  • verbauen will uch einen attack holzvergaser und irgend einen 0815 pelletkessel.


    Der pelletkessel soll die steueung des heizkreises übernehmen.
    Und er blockt sich wenn der holzvergaser läuft und schaltet sich nur ein wenn puffer 1 unter soll ist...

  • Hallo OPC 123


    wenn Du Hilfe willst, solltest Du nicht so ungeduldig sein.


    Ich kann hier nirgends rauslesen, wo die Kessel und die Puffer stehen.



    (ich vermute mal die beiden Kessel stehen nebeneinander und dann geht eine Fernleitung zu den Puffern)
    (von den Puffern gehen vermutlich der oder die Heizkreise weg. Warmwasserbereitung ? wie)


    alles Kaffesatz


    Viele Grüße von
    Martin





    Die Hydraulik ist das wichtigste, eine Skizze wäre hilfreich, mit Angabe der
    Standorte der Teile.

  • Martim hats schon richtig erkannt.
    Beide kessel nebeneinander über eine Fernleitung in die Puffer.
    HK aus Puffer WM aus Friwa.
    Ganz einfache Hydraulik also.

    Ist doch kein Problem, entweder über eine UVR, die dann alles regeln kann und die du jederzeit auf neue Anlagenteile abändern kannst.


    Oder du kaufst dir einen Pelletkessel, der das kann.
    Der Easyfire 1 von KWB ist ein robuster Kessel, dessen Brennsystem schon länger im Einsatz ist.
    Da kannst du dann z.b über die beiden Pufferfühler je nach Platzierung nur einen Puffer laden und über den Extern1 Kontakt den Pelletkessel bei Betrieb des Holzvergasers sperren.


    Mit der UVR könntest du auch ein 3- Wegeventil Schalten, mit dem du die 2 anderen Puffer beim Pelletbetrieb umgehst.


    Viele Grüße


    Gesendet von meinem SM-G398FN mit Tapatalk

  • Hallo


    beide Wärmeerzeuger mit Rückschlagventil im Vorlauf vor der Zusammenführung.
    Am Oben im Puffer 1 ein Thermostat, der ein bistabiles Relais schaltet. Unten im Puffer 1 ein Thermostat das das bistabile Relasis ebenfalls ansteuert (Also praktisch oben ein und unten aus). Dann hast Du die Ansteuerung für den Pelleter. Puffer 1 ist der Puffer, aus dem die Heizungsverbraucher den Vorlauf entnehmen.


    Der HV regelt sich selbst, den solltest Du nicht in Abhängigkeit von der Puffertemperatur steuern. Wenn Puffer leer anzünden und dann abbrennen lassen.


    ciao Peter

  • Mein Ansatz wäre an beide Kessel eine Rücklaufanhebung bauen.
    Der Holzkessel hat ja eh eine ... und am Pelletkessel auch (z. B Thermostatisch oder auch Mischer je nach Regelung)


    Dann kann man die beiden Kessel prima auf parallel auf die Fernleitung klemmen und
    die Schichtung in den Puffern ist beim Laden schon mal gewährleistet.


    Wenn es ein Pelletbrennwertkessel ist dann muss eine Drehzahlgeregelte Pume ran.
    (Thema kalter Rücklauf wg. Brennwert...)


    Mach zuerst eine vernünftige Hydraulik, wenn Du weisst was für Kessel es werden.

    Die beste Regelung kann keine schlechte Hydraulik ausgleichen.


    Evtl. brauchst Du gar keine UVR, wenn die Kessel das dann können.


    Viele Grüße von
    Martin

  • Hallo,



    lade dir bei TA das Programm TAPPS2 herunter und die Beispiele dann bekommst einen Einblick in die Parametrierung der UVR. Man sagt zwar Programm aber du schreibst keine Programmcode sonder man hat Funktionsböcke die man logisch einfügt und entsprechend der Aufgabe parametriert und zudem gibt es noch eine Simulator mit dem du das "Programm" am PC probieren kannst ob das so Funktioniert wie du es die vorstellst und dann erst auf den Regler übertragen.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche