Fröling: Pumpe schaltet nach Plan nicht mehr ab

Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 4.379 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kaete.

  • Hallo liebe Experten.
    Fröling Dual Compact.
    Wir lassen die Heizungspumpe über die Zeitsteuerung laufen.
    Jetzt ist es aber leider so, dass nach Ablauf der Zeit zwar der Mischer zurückfährt, die Heizungspumpe aber nicht abschaltet.
    Wir müssen deshalb am Display ausschalten. Dann wieder die Zeitsteuerung einschalten.
    Dabei bleibt dann die Pumpe aus und schaltet automatisch dann wieder morgens zur einprogrammierten Zeit wieder ein.
    Das automatische einschalten klappt also, nur nicht das abschalten.
    Das ist schon sehr seltsam. Hat damit schon mal jemand die gleiche Erfahrung gehabt?Pumpe schaltet nach Plan nicht mehr ab

  • In der Steuerung gbt es eine Außentemperatur unter der die Pumpe immer läuft.
    Da es jetzt sehr kalt ist, kann diese Temp unterschritten sein, dann läuft sie an,
    bzw geht nicht aus.
    Zuerst das prüfen


    Gruß Gerd

  • Danke für die Antwort.
    Dachten wir auch schon. Aber der Aussenfühler hatte gestern im Display nur 7 Grad minus angezeigt.
    War allerdings in Wirklichkeit wesentlich kälter. Wir müssen den Fühler etwas mehr von der Wand abkoppeln.
    Der zeigt bei dieser Kälte immer wärmer an, als die anderen Thermometer. Diese stimmen aber mit der
    Anzeige der Wetterstation unserer Gemeinde überein. Wenn es wärmer ist, stimmt es wieder überein.
    Wird ja jetzt wieder wärmer. Dann müsste das dann ja klappen, falls das die Ursache wäre.

  • Naja, das abschalten ist halt meistens um ca. 24 - 1 Uhr. Wie eingestellt
    Das Holz ist bis dahin runtergebrannt, Abgastemperatur unter 110. Puffer voll.
    Da ist in der Wohnung mollig warm. Und wir haben Fußbodenheizung,
    die heizt noch lange nach. Morgens startet es wieder.
    Unsere Fußbodenheizung reagiert recht flott und macht schnell warm.
    Der Fühler ist Nordseite an der Wand befestigt. So wie es uns beim
    ersten Heizungseinbau empfohlen wurde. Ca. 1 Meter über dem Boden.
    Aber wir könnten den natürlich auch noch anders verlegen, falls das
    das Problem wäre. Windgeschützt ist er nicht.
    Allerdings war letzten Winter auch schon mal recht frisch nachts.
    Und da hat sich die Pumpe nicht so angestellt.
    Übrigens schaltet der Mischer ab. Ich denke mal, das hängt nicht
    mit der Aussentemperatur zusammen. Ist nur die Pumpe.
    Wir könnten damit leben, haben nur die Befürchtung, dass evtl
    noch was anderes nachkommt.

  • Heute Nacht war nicht mehr so kalt.
    Mischer ist zurückgefahren, aber Pumpe ist weitergelaufen.
    Ich hoffe, es ist "nur" eine Softwaresache und nichts im
    Steuerungskasten. Allerdings würde die Pumpe ja nicht
    abschalten, wenn man im Display auf den Ausschaltknopf drückt.
    Ausschalten geht ja noch. Nur eben nicht nach Zeitplan.
    Angeschaltet hat sie heute morgen wieder zur programmierten Zeit.

  • Noch einmal:
    Es gibt beim Untermenü Heizkreis folgende 2 Parameter:
    Außentemperatur unter der die Heizkreispumpe im Heizbetrieb einschaltet
    und
    Außentemperatur unter der die Heizkreispumpe im Absenkbetrieb einschaltet.


    Werden die dort eingegebenene Temperaturen unterschritten, läuft die Pumpe immer an.
    Ist also im Absenkbeteib -2 Grad eingestellt und es hat -3 Grad, dann läuft die Pumpe.


    Der Mischer regelt auf die Temperatur die vorgegeben ist.


    Gruß Gerd

  • Danke für die Antwort und Tipp.
    An diesen Daten haben wir noch nie was geändert.
    Das wurde entweder vom Techniker eingegeben, oder es
    ist der Standardwert der Software.


    Wie das vor der Neuinstallation der Software ausgesehen hat,
    weiß ich nicht. Da haben wir noch nie nachgeschaut. Ist ja bisher
    alles gut gelaufen. Einen kompletten Winter haben wir ja schon
    hinter uns, ohne diesem Problem. Das ist der zweite.
    Gestern nachgeschaut, jetziger Stand:
    Aussentemperatur bei Heizbetrieb 17°
    Aussentemperatur bei Absenkbetrieb 12°
    Frostschutz 10°


    Mal sehen, was die Zeit so bringt. Wir haben gestern die Schaltzeiten
    nochmals gelöscht und neu eingegeben. Und voila, er hat abgeschaltet.