    Hallo guten Tag liebe Experten,

    wir haben einen Fröling Dual Compact 20.

    Gestern hat das Display nicht mehr reagiert,

    hat sich nicht mit einem "Klick" reaktivieren lassen.

    Anzeige rechts hat aber wie üblich gelb geblinkt

    und das Programm ist normal abgelaufen.

    Also zur Zeit die Pumpe abgestellt und nach dem Feuer

    aus das Gebläse ausgeschaltet.

    Als wir den Kessel vom Strom genommen haben und dann

    nach einer Weile wieder angestellt haben, war das

    Display wieder normal da.

    Könnte ja eventuell sein, dass die Regelung zwar okay ist, aber

    das Display manchmal spinnt.

    War vor über einem Jahr auch mal so. Da sind die

    Symbole zwar erschienen, aber man konnte sie nicht

    bedienen. Auch da war bei einem Neustart alles wieder okay.

    Hat jemand schon mal so was gehabt und was könnte man

    da machen, dass das nicht mehr passiert?

    Viele Grüße und allen einen guten Rutsch

    So machte er das beim Türe öffnen auch und nach dem schließen

    ging es weiter wie vor dem öffnen.

    Jetzt macht er das gleiche, bis zum schließen. Also schließen der

    Türe dreht er kurz wie vor dem schließen und dann geht er runter.

    Wir müssen jetzt praktisch auflegen, wenn die Abgastemperatur noch

    höher ist, dann bleibt auch der Saugzug oben.

    Wir müssen uns das mal in den nächsten Tagen mal genau anschauen.

    Mal sehen, ob man die Kesseltemperatur auch selber verstellen kann.

    Vielleicht wird es auch wieder wärmer und sonniger, dann fällt das

    nachlegen aus. Das wäre mir so am liebsten. ;)

    Danke an alle, dass ihr uns so viele Tipps gibt.

    Feuer-er-haltung, sorry, habe ich vergessen.

    So weit ist es bei uns nur mal kurz gekommen.

    So wie ich verstanden habe, tut das dem Kessel auch nicht so gut.


    Also das geht so, dass wir den Kessel mit Holz auffüllen. Das reicht normalerweise für einen Füllung für die Puffer aus. Ausser jetzt, wo es so kalt ist und die ganze Zeit der Himmel bedeckt war, bzw. geschneit hat. Meistens war der Puffer dann über 90%, Jetzt hat er halt nur ein paar Hölzer mehr dazu gebraucht.


    Wir haben auch noch einen zweiten Heizkreis, der geht zu den zusätzlichen Heizkörpern in Wohnzimmer und Bad und noch ein anderes Zimmer. Wird aber nur manuell zugeschaltet. Brauchen wir normalerweise nicht mehr, Fußbodenheizung reicht.


    Und wenn der Kessel sehr hoch ist, schaltet diese weiß-den-Namen-nicht-mehr-Pumpe ein, die mehr in die Puffer pumpt. Und wegen der ansteigenden Leitung zu den Heizkörpern, werden die auch heiss. Ein toller Nebeneffekt.

    Vielen Dank für eure Tipps.

    Qualm kommt nur oben aus dem Kamin raus.
    Das heisst, man sieht es schon etwas von unten.

    Normalerweise sieht man wenn das Feuer brennt nichts mehr.

    Aber gestern bzw heute nacht gings ganz gut.

    Einstellungen vom Holz ist ja Weichholz, Hartholz und Mischholz.

    Wir haben mal Weichholz genommen. Vorher Mischholz.

    Es ist uns schon wichtig, dass wir tagsüber genügend im Puffer haben.

    Wegen meiner Behinderung, MS, ist es mühsam, Feuer zu machen

    bzw aufzulegen, wenn mein Mann ausser Haus ist.

    Vor dem Software-Update ist das alles nicht so gewesen.

    Aber da wurde auch nicht die Grafik angezeigt, wie viel

    man auflegen soll oder kann. Was eigentlich nicht unbedingt

    notwendig ist. Mit der Zeit bekommt man das schon raus, wie viel

    man braucht, damit es so lange brennt.

    Mal sehen, wie das weiterläuft. Dank eurer Hinweise werden wir

    weiter probieren.


    Zugangscode hat uns mal der Kundendienst gegeben, als wir was

    umstellen mussten. Musste aber versprechen, dass das nur für diesen

    Vorgang ist. Versprochen ist versprochen. ;)

    Werde es meinem Heizer weitergeben. :)

    Der Kessel zeigt auch am Bild an, wie weit man den Heizraum

    füllen darf oder soll. Aber es kommt halt auch aufs Holz an.

    Vielleicht liegt es am Mischholz. So ist es aber auch eingestellt.

    Mit Solarunterstützung hat halt eine Ladung ausgereicht.

    Wir verbrauchen das im Puffer ja am nächsten Tag,

    das reicht dann bis abends aus. Dann wird wieder Feuer gemacht.

    Wir mussten ja auch seit dem Solaranschluss auch nicht nachlegen.
    Die Sonne hat gerade mal so viel gebracht, dass es gut ausgereicht hat.

    Etwas hat das auch in den Puffer geladen.

    Und das Jahr davor ohne Solar war der Winter nur an ein paar Nächten

    so kalt. Da ist uns das mit dem Saugzug nicht passiert.

    Mal sehen, ab heute abend werden wir das ganze mal anders angehen.

    Was wir die ganze Zeit festgestellt haben, der Sauerstoffwert ist mindestens 19,7 bzw 19,8,

    und die Abgastemperatur so zwischen 103 und 98, wenn sich der Kessel abschaltet.

    Je voller die Puffer sind, desto früher schaltet er ab.


    Das Feuer war heute nacht fast aus, Kessel lief aber noch. Dann hat mein Mann aufgelegt

    und so langsam ging das Feuer wieder an. Aber leider ging dann der Saugzug fast bis auf 35 runter

    und er qualmte. Bis der Saugzug dann wieder hochgegangen ist. Dann lief alles wieder normal.

    Wäre gut, wenn man den Saugzug so einstellen könnte, dass er einen bestimmten Wert nicht

    unterschreitet. Aber das finden wir nirgends. Und evtl darf da sowieso keiner was umstellen.

    Die beste Lösung ist wohl, wenn man einfach rechtzeitiger nachlegt, wenn der Kessel noch

    genügend Abgastemperatur hat.


    Kesseltemperatur ist glaube ich auf 80, muss da mal gucken.
    Gucken darf man ja. :)

    Danke für den Tipp.

    Der Kessel hat sich nicht abgeschaltet gehabt, der lief noch weiter.

    AGT-Max, das müssen wir erst mal genau überprüfen.

    Da haben wir noch nichts gemacht. Zumal man ja sowieso

    selber nicht so viel einstellen kann. Und nicht weiß, wo man

    das einstellen muss bzw. kann.

    Wir schreiben uns jetzt mal die Abgastemperatur auf, sobald

    nachgelegt wird, dann haben wir einen besseren Überblick.

    Aber das Feuer war eher Glut als Feuer. Schätze mal, dass das

    auch das Problem ist.

    Irgendwann kommen wir da drauf. Ist 2019 eingebaut worden und

    bisher noch nicht aufgetreten. Erst nach dem Update.

    Danke für die Antwort.

    Kesseltemperatur war etwas unter 80 Grad und die Pufferladung war 70 %.

    Puffer 1000 und 850 Liter.

    Es ist also noch viel Luft bzw Wärme nach oben. Deswegen ist es ja so seltsam.

    Aber vielleicht ist es auch daran, dass das Feuer recht weit unten war.

    War wohl etwas spät mit nachlegen. Vielleicht muss auch die Abgastemperatur

    eine bestimmte Höhe haben, wenn man nachlegt.

    Mal weiter testen. Wir heizen ja nur abends und tagsüber holen wir das aus dem Puffer.
    Das hat bisher immer gereicht. Und mit Sonne ist das noch viel besser. Aber die

    hat ja noch den Wolkenvorhang zugezogen.

    Das ganze ist aber erst jetzt nach dem Softwareupdate. Davor hatten wir das Problem nicht.

    Fröling Dual Compact


    Hallo liebe Experten,


    als die Solaranlage an den Frölingkessel angeschlossen wurde, hat der Monteur die neue Software aufgespielt. Bis jetzt mussten

    wir kein zweites mal auflegen, deshalb ist uns das Problem erst jetzt aufgefallen. Es ist bei uns hier sehr kalt und die Sonne kommt

    auch nicht raus. Also muss mindestens 1x nachgelegt werden.


    Leider geht dann gleich der Saugzug ganz runter und der Kessel qualmt. Es dauert sehr lange, bis die Steuerung merkt, dass der Saugzug

    loslegen muss. Manchmal geht er kurz hoch und dann wieder runter. Eine eventuelle Umstellung haben wir nicht gefunden, ist wohl eher

    was für den Kundendienst?


    Oder hat hier jemand eine Idee, an was das liegen kann. Ich möchte nicht schon wieder ein Softwareupdate. Da muss man wieder alles

    komplett neu aufbauen. Und bis jetzt hatte der letzte Monteur damit sehr große Probleme gehabt, bis das richtig gelaufen ist.


    Ich hoffe, ihr habt da eine Idee, was wir machen könnten.

    Vorhin haben wir uns getraut und den Kessel

    vom Strom genommen und nach einigen Minuten

    wieder hochgefahren. Nun läuft wieder alles normal.

    Anfangs hat kurz noch das rote Licht geleuchtet,

    dann hat er langsam wieder das Display aufgebaut

    und das Licht wurde grün.

    Jetzt hoffen wir mal, dass es so bleibt.

    Sorry, wollte das noch in meinen ersten Beitrag eintragen.


    Gestern hat sich das Display noch nach einer Zeit

    wie immer abgeschaltet. Jetzt leuchtet es weiter.

    Verstellt haben wir aber nichts.

    Könnte man das mit einem Neustart wieder hinbekommen?

    Also vom Strom trennen und wieder einschalten,

    damit er wieder hochfährt. Habe halt Angst, dass das

    Ding danach gar nicht mehr geht.

    Hallo liebe Experten.
    Heute wollten wir am Display die Heizzeit verlängern.
    Aber das wird leider nicht akzeptiert, es lässt sich nicht verstellen.

    Man kann es zwar einstellen, aber sobald man unten auf den
    Haken drückt, reagiert das nicht drauf.

    Und das Display geht auch nicht mehr aus.

    Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?

    Viele Grüße

    Hallo liebe Experten.
    Bei der Einprogrammierung des Solarmoduls seitens Fröling wurden Fehler bei der
    Fühlerzuordnung gemacht. Nach einigen Wochen kam endlich nach nochmaligem Anruf ein
    Monteuer. Der hat das nun gerichtet und wir haben jetzt sogar wieder wie vorher
    die Differenzregelung drin. Mal wieder teures Lehrgeld für uns.
    Das Solardingens läuft auch zur Zufriedenheit. Was halt wettermäßig momentan drin ist.
    Allerdings würden wir gerne die Temperatur vom Hygienespeicher (Senke) über die
    Pufferladepumpe zur Quelle (Pufferspeicher) rüberpumpen lassen. Das wäre ja auch im Sommer
    beim Brauchwasserbetrieb schon gut, falls der Hygienespeicher voll ist und im Pufferspeicher
    noch niedrige Temperatur ist.
    Gibt es dafür eine spezielle Einstellung? Bis jetzt hat sie sich noch nicht gemuckt.
    Oder geht das nur beim Heizbetrieb und entsprechender Kesseltemperatur?Pufferladepumpe Einstellung

    Danke für die Antwort und Tipp.
    An diesen Daten haben wir noch nie was geändert.
    Das wurde entweder vom Techniker eingegeben, oder es
    ist der Standardwert der Software.


    Wie das vor der Neuinstallation der Software ausgesehen hat,
    weiß ich nicht. Da haben wir noch nie nachgeschaut. Ist ja bisher
    alles gut gelaufen. Einen kompletten Winter haben wir ja schon
    hinter uns, ohne diesem Problem. Das ist der zweite.
    Gestern nachgeschaut, jetziger Stand:
    Aussentemperatur bei Heizbetrieb 17°
    Aussentemperatur bei Absenkbetrieb 12°
    Frostschutz 10°


    Mal sehen, was die Zeit so bringt. Wir haben gestern die Schaltzeiten
    nochmals gelöscht und neu eingegeben. Und voila, er hat abgeschaltet.

    Heute Nacht war nicht mehr so kalt.
    Mischer ist zurückgefahren, aber Pumpe ist weitergelaufen.
    Ich hoffe, es ist "nur" eine Softwaresache und nichts im
    Steuerungskasten. Allerdings würde die Pumpe ja nicht
    abschalten, wenn man im Display auf den Ausschaltknopf drückt.
    Ausschalten geht ja noch. Nur eben nicht nach Zeitplan.
    Angeschaltet hat sie heute morgen wieder zur programmierten Zeit.

    Naja, das abschalten ist halt meistens um ca. 24 - 1 Uhr. Wie eingestellt
    Das Holz ist bis dahin runtergebrannt, Abgastemperatur unter 110. Puffer voll.
    Da ist in der Wohnung mollig warm. Und wir haben Fußbodenheizung,
    die heizt noch lange nach. Morgens startet es wieder.
    Unsere Fußbodenheizung reagiert recht flott und macht schnell warm.
    Der Fühler ist Nordseite an der Wand befestigt. So wie es uns beim
    ersten Heizungseinbau empfohlen wurde. Ca. 1 Meter über dem Boden.
    Aber wir könnten den natürlich auch noch anders verlegen, falls das
    das Problem wäre. Windgeschützt ist er nicht.
    Allerdings war letzten Winter auch schon mal recht frisch nachts.
    Und da hat sich die Pumpe nicht so angestellt.
    Übrigens schaltet der Mischer ab. Ich denke mal, das hängt nicht
    mit der Aussentemperatur zusammen. Ist nur die Pumpe.
    Wir könnten damit leben, haben nur die Befürchtung, dass evtl
    noch was anderes nachkommt.

    Danke für die Antwort.
    Dachten wir auch schon. Aber der Aussenfühler hatte gestern im Display nur 7 Grad minus angezeigt.
    War allerdings in Wirklichkeit wesentlich kälter. Wir müssen den Fühler etwas mehr von der Wand abkoppeln.
    Der zeigt bei dieser Kälte immer wärmer an, als die anderen Thermometer. Diese stimmen aber mit der
    Anzeige der Wetterstation unserer Gemeinde überein. Wenn es wärmer ist, stimmt es wieder überein.
    Wird ja jetzt wieder wärmer. Dann müsste das dann ja klappen, falls das die Ursache wäre.

    Hallo liebe Experten.
    Fröling Dual Compact.
    Wir lassen die Heizungspumpe über die Zeitsteuerung laufen.
    Jetzt ist es aber leider so, dass nach Ablauf der Zeit zwar der Mischer zurückfährt, die Heizungspumpe aber nicht abschaltet.
    Wir müssen deshalb am Display ausschalten. Dann wieder die Zeitsteuerung einschalten.
    Dabei bleibt dann die Pumpe aus und schaltet automatisch dann wieder morgens zur einprogrammierten Zeit wieder ein.
    Das automatische einschalten klappt also, nur nicht das abschalten.
    Das ist schon sehr seltsam. Hat damit schon mal jemand die gleiche Erfahrung gehabt?Pumpe schaltet nach Plan nicht mehr ab

    Danke für den Tipp.
    Vor Linux habe ich zwar keine Angst, aber noch nicht viel damit probiert.
    Bin zur Zeit mit Windows und Android am werkeln.
    Ich möchte ja nicht nur auslesen, was der im Keller gerade so treibt,
    sondern auch etwas damit schalten bzw regeln. Wofür wir jetzt
    halt immer runterflitzen müssen.
    Ich denke mal, dass das mit dem Connect klappen könnte.
    Funktioniert halt dann leider nur mit Android. Also Tablet. Auf dem
    Smartphone sieht man ja nicht viel drauf. :D
    Entweder ziehen wir ein Internetkabel durch oder machen das mit
    dem Powerline-Dingens von AVM. Irgendwie wird das schon klappen.
    Eilt ja nicht.