Hallo liebe Mitglieder,
ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage:
Wie wird Dein Haus im Moment beheizt?
Viessmann Vitola Ölheizung 18kw + Viessmann Longola 20kw, beide Baujahr 1991
Wohnfläche: Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche in m² (bitte nur Ziffern eingeben)?
170
Standort: Steht das Haus in kalter, hochgelegener Gegend, oder Flachland?
350m über NN, geschützte Lage
Wärmedämmung: Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses - sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst gedämmt. (Fenster/Türen/Keller/Decken/Dach)?
Aktuell mittlere Wärmedämmung, es erfolgt der Austausch aller Fenster + Haustür (aktuell 1. OG neu, EG alt). Die oberste Geschossdecke wurde gedämmt.
Energieverbrauch: Wie hoch war der bisherige Energieverbrauch lt/m³/kWh (Öl/Gas/Strom) im Jahr?
3000l Heizöl, der Holzkessel ist nur im Notfall in Betrieb
Stückholz? Je nach Außentemperatur und Puffervolumen 1 max. 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist, nachfüllen. Holz muss gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > je nach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen. Jedes Jahr für sich.
Pellets? Die Beschickung des Kessels funktioniert automatisch über eine Förderschnecke. Man sollte trotzdem täglich kontrollieren. Ein Vorratsbunker der trocken sein muss in der Nähe des Kessels. Alternativ gibt es grosse BigBags.
Solar geplant?
Geheizt werden soll ausschließlich mit Scheitholz, eigenes Holz steht ausreichend zur Verfügung. Als Notheizung soll lediglich ein Heizstab verwendet werden. Solar ist nicht konkret geplant.
Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellets etc.) und wie viel kW Heizleistung der neue Kessel haben soll?
Wunschkandidat ist ein HDG Euro 40, von HDG haben wir auch bereits ein Angebot erhalten.
Wie soll die Warmwasser-Bereitstellung erfolgen? Wärmetauscher im Puffer (Hygienespeicher); Externer WW-Puffer (Boiler); Externer Wärmetauscher (Frischwasserstation) oder anders?
Hier besteht noch Unklarheit, was am besten geeignet ist.
Die BAFA verlangt als Puffervolumen mindestens 55 lt/kW. Der ideale Wert liegt bei ca. 100 lt/kW. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?
Geplant sind insgesamt 4000 Liter Puffervolumen, aufgeteilt auf 2 Puffer à 2000 Liter
Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden, einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?
Stellfläche ist genügend vorhanden, es werden alte Stallgebäude als Heizraum umgenutzt.
Hast Du schon mit Deinem zuständigen Bezirksschornsteinfeger darüber gesprochen?
Nein, bisher noch nicht. Für die neue Anlage wird jedoch in jedem Fall ein neuer Kamin erstellt, das der alte Heizraum im Keller nicht weiter genutzt werden soll.
Hast Du schon ein Angebot von einem Heizungsbauer machen lassen?
Nein, lediglich ein kurzes Gespräch über die geplanten Umbauten.
Hast Du schon genügend (abhängig von der Kessel- Kw) Holz getrocknet
auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes?
Bedenke, Holz muss zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)
Der Holzvorrat ist ausreichend, auch Lagerflächen sind genug vorhanden.
Weitere Informationen:
Hallo zusammen,
bei der Renovierung des Wohnhauses soll im nächsten Schritt die Heizungsanlage ausgetauscht werden. Mich würden Meinungen zu den oben genannten Überlegungen interessieren. Es wird ein komplett neuer Heizraum errichtet, insofern sind wir bei der Ausgestaltung der Anlage sehr frei, was ich gerne optimal nutzen und umsetzten möchte. Für Tipps und Anregungen bin ich dankbar.
Viele Grüße
Vielen Dank