Hallo zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich verwende seit 17 Jahren den Heizkessel von Fa. Ligno - > Holzmax 30.
Das Service wird jedes Jahr durchgeführt. Lt. Techniker ist alles in Ordnung.
Jedoch seit ca. 1-2 Jahren habe ich einen um ca. 50-100 % erhöhten Verbrauch vom Holz. Ich heize in erster Linie mit gut trockenem Buchenholz.
Habe folgenden Test 2 x durchgeführt. Alle Heizkörper abgedreht und Betrieb auf manuell eingestellt und die Steuerung so definiert, dass der Heizkreislauf und Warmwasserkreislauf ausgeschalten sind.
Danach habe ich die Temperatur in den beiden Puffer angesehen und Mittelwert zwischen oberen und unteren Temperaturfühler genommen.
Danach den Kessel voll beladen.
Start | Ende | Differenz | kw/h | ||
Puffer 1 | 1000 LIter | 45 | 80 | 35 | 40,60 |
Puffer 2 | 1000 Liter | 40 | 75 | 35 | 40,60 |
Warmwasser | 200 Liter | 50 | 75 | 5 | 5,80 |
Summe kw/h |
87,00 | ||||
Hochgerechnet auf 1 rm |
828,57 |
Ich bin dann auf eine Heizleistung von 77 bzw. 87 kw/h gekommen, bei einen Verbrauch von knapp 0,10 rm Holz.
Habe dabei 1,16 Watt pro LIter herangezogen.
Wenn ich das auf 1rm hochrechne, komme ich auf eine Leistung von ca. 850 kw/h.
Laut Tabellen im Internet müsste ich aber bei Fichtenholz auf ca. 1500 kw/h und bei Buchenholz sogar auf 1900 kw/h kommen.
Ich wäre sehr dankbar für Ideen. Irgendwie scheint es so, dass ein Großteil der Wärme einfach in den Kamin entschwindet.
Wenn sich jemand mit dem Holzmax 30 und der Steuerung von Logotherm auskennt, bitte ich um Hilfe.
Danke.
lg
Rafael
Ich habe aus Deinem Wort Buffer >Puffer geändert
Jürgen Admin