Bin mit folgendem Problem konfrontiert - vielleicht hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte.
Der Kessel brennt mit einem Restsauerstoff von rund 15%. Das geht mit einem erhöhten Pelletseinschub einher so dass er zur Zeit rund 90 kg pro Tag verbraucht, da er den Puffer auch nie voll lädt und dann fast durchgängig heizt. Beim Neustart nach Entaschungsvorgang kommt hin und wieder auch eine Fehlermeldung bei Zündung O2 zu hoch.
Heizungsbauer hat dann zunächst mal ein neues Dichtungsset verbaut sowie nochmal einen Wartungsservice durchgeführt.
Danach war der Restsauerstoff zunächst auch bei 10%. Und im Laufe der letzten beiden Wochen ging es Nach und nach wieder höher auf nun 15%.
Kesseltemperatur schwankt zwischen 74-76 Grad bei 77 Soll, Abgastemperatur 170, Abgasgebläse bei Soll 75% und Drehzahl ca 2100.
Irgendeine Idee?